pavelari написа:Ами, ако мотора е 400 триъгълник и 690 звезда
НО
не винаги ще ви излязат сметките- ако пуснете един честотен регулатор, който има три извода за трите фази - по подразбиране ще напомпа напрежението от 0 до 380 Волта междуфазно!!!! и честотата от 0 до 50 HZ - та ако имате свързване в триъгълник ще стане бум - посвен ако не сте задали максимално междуфазно 220 волта!!! и не всички регулатори позволяват това!!!. Дори го пише в инструкциите, че двигателя трябва да работи на звезда - особено за малките двигатели, които почти винаги работят на звезда в трифазна мрежа от 380 Волта.
Захранването на инвертора може да е със 110 или 220 волта монофазно напрежение.
ако съм разбрал друго се извинявам ама май четох за свързване в триъгълник.... иначе имам опит с алтиварите още от времето на алтивар 11, 18 и 28...
 Дори такива мотори в триъгълник с малка мощност развиват по-добър въртящ момент в ниските честоти.Този мотор спуска/вдига машина 2-3 тона на 2,5Hz .Пробвано с мотор в звезда не удържа товара, въпреки резистора и минава в генераторен режим.Що на такава ниска честота-защото някой не си е сметнал редуктора....
  Дори такива мотори в триъгълник с малка мощност развиват по-добър въртящ момент в ниските честоти.Този мотор спуска/вдига машина 2-3 тона на 2,5Hz .Пробвано с мотор в звезда не удържа товара, въпреки резистора и минава в генераторен режим.Що на такава ниска честота-защото някой не си е сметнал редуктора....



 
  
  
 Недоглеждането е мое. Sorry!
  Недоглеждането е мое. Sorry!


 та затова да са така превъзбудени
  та затова да са така превъзбудени   и модераторите моля не ми се карайте, виновен съм
  и модераторите моля не ми се карайте, виновен съм  