Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
valentino76bs - майстор
Колеги може ли да се намали тока на 400А на прекъсвача или само на 75% от стойността му.
Прикачен файл:
IMG0011A.jpg
Прикачен файл:
IMG0006A.jpg
Прикачен файл:
IMG0010A.jpg
Прикачен файл:
IMG0012A.jpg
Прикачен файл:
IMG0013A.jpg
Disano - помощник
Не може! Модулацията е ясно изписана...75% от номиналния ток 1250А
valentino76bs - майстор
А двата въртока за какво са знаеш ли?
fikata - майстор
Левият върток ти е за максимален ток Десният върток е за продължителен ток на товара -като термична защита.
От къде изрови това китайско чудо? :-D
valentino76bs - майстор
Този е свален щото не бива,а има още два действащи такива.Искам да захраня едно ККУ през единия ама много голям и за това питам дали може да се намали на 400А.
Disano - помощник
Ако кабелите са оразмерени за максимално допустим ток на товара 400А задължително си вземаш нов на 400А номинал (400-500лв) :)
valentino76bs - майстор
Disano написа:
Ако кабелите са оразмерени за максимално допустим ток на товара 400А задължително си вземаш нов на 400А номинал (400-500лв) :)
Вече го направих,даже и го свързах.. :partyman:
Disano - помощник
valentino76bs написа:
Disano написа:
Ако кабелите са оразмерени за максимално допустим ток на товара 400А задължително си вземаш нов на 400А номинал (400-500лв) :)
Вече го направих,даже и го свързах.. :partyman:
:)