Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
cerrone - специалист
Привет.
Имам следния казус:
Кооперация с проход, чийто вход е от задната страна. За да се стигне до него се минава през прохода и си е доста тъмно, ако не свети нищо. От друга страна има монтирани два плафона в самия проход и два по задната страна на кооперацията, които се оставят постоянно светнати от мързеливи съседи, което води до често изгаряне на крушките. В прохода и във вътрешната площадка до входната врата има девиаторни ключове, с които може да се пуска/гаси осветлението - всички горепосочени лампи.
Искам да сложа някакво сензорно управление, което да пуска/спира лампите и се чудя как.

Вариант 1 - попаднах в нет-а на това
http://www.hit-electronics.com/i-oshte/ ... h-9264.htm
Дали ако монтирам два такива на мястото на сегашните ключове ще реша проблема? По същата девиаторна схема.

Вариант 2-Мъчих се с този тип сензор http://www.hit-electronics.com/i-oshte/ ... a-9262.htm , но няма как да се монтира без да се пусне допълнителен кабелак, който да се вижда.

Моля за помощ и съвети.
hidrazin - майстор
Има и други, много по-удачни решения.
http://eltech3.com/products_list.php?ma ... at=&id=688
Разбира се не ти рекламирам точно това. В нета има достатъчно голям избор.
Прости сменяш телата с такива, и елиминираш ключовете.
:partyman:
cerrone - специалист
Прав си, но телата са купени вече, а съседите и без това се дърпат да дават пари за общото дело.
hidrazin - майстор
cerrone написа:
Прав си, но телата са купени вече.
Пълни глупости - всяка уважаваща себе си фирма би ги сменила. Пък и става дума за по-скъпи тела.
Относно съседите - като се дърпат, нека плащат по-високи и излишни сметки.
:partyman:
fikata - майстор
Ако кутията от която се захранват лампите е на подходящо място можеш да монтираш сензора за движение -лампа съвсем близо до кутията. Така ще го захраниш с фаза и нула, а от него ще подадеш фазата през кутията към ключовете.
Тогава независимо дали са оставени включени девиаторите,лампите ще светят само ако имат разрешение от сензора - т.е. при движение и минимална осветеност и включен ключ.
cerrone - специалист
Привет.
За съжаление лампите са поставени отдавна и не могат да се заменят.

Относно разпределителната кутия - няма такава, поне не се вижда нищо.

Единственото, с което разполагам са 4 лампи и два ключа. Идеята при моя вариант 1 е да няма никакво дупчене или допълнително окабеляване. Все още обаче не съм сигурен дали ще стане с този тип сензори за движение затова е и моето питане тук.
fikata - майстор
Виж сензора за движение -ключ дали му е необходимо захранване 220V.Предполагам,че да,защото се вижда,че от него излизат три проводника.
Кутия не може да няма, но зависи дали е на подходящо място за обхвата на другия датчик/втория линк/
cerrone - специалист
Може би едно уточняване - искам да постигна светлините да се включват и като идваш от прохода и като излизаш от входа т.е. от двете страни с два сензора. Ако има сензор само от единия край, в прохода да речем, за излизащите от входа ще е тъмно докато не минат през прохода, което им е вече късно.
VLADO66 - майстор
Колко е дълъг този проход,защото сензорите за прожектори "хващат" до 12-13м.А тези за ключовете доста по-малко.