• 1
  • 2
Всичко свързано с въздушния поток, който дишаме.
tishotch - специалист
Ще слагам външна изолация след седмица, искам да сложа и 2 климатика. Обърнах се към две фирми за доставка и монтаж на климатици. Едните казаха първо санирането после монтажа, другите искат първо да разпробиват и монтират стойки преди санирането. Кое е по-добре за мен??
Става въпрос за климатик Фуджицу дженерал АSHG 12LE
Ще санирам с 8см EPS (тази година до шпакловка.... на пролет и мазилка).

Моля за съвет!
profy - специалист
Първо стойки, кабели и тръбен път. После топлоизолацията.
При обратната последователност има доста рискове от дълги винтове за стойките, които се товарят конзолно.
Или се издълбава топлоизолацията, но има риск дюбелите да попаднат на фуга.
dyaneff - майстор
И аз предпочитам първо стойките, после изолацията. Само трябва да се подберат стойки при които ще има достатъчно разстояние между стената и задната страна на външното тяло.
tishotch - специалист
... а при поставено външно тяло ще има ли проблеми с полагане на мазилката под него, понеже я оставям (мазилката) за на пролет?
EDI - майстор
Ще има, трудно се бърка с маламашката отзад.
ArturDent - Почти Безобиден
Аз постъпих така.
Първо климатиците, технологично нямаше време за изолацията.
Но, при монтажа на стойките, под тях положих възможно най-плътния фибран (XPS).
Момчетата с климатиците биха по един дюбел, колкото да се закачи фибрана за стената и отгоре стойките - още четири болта.
Сага сложих изолацията и тя се израни с фибрана.

Проблема е че няма да намериш лесно лист фибран с дебелина 8 см, затова 2х4 см. или 5+3 ... абе можеш да смяташ.

Всички тръби, кабели и т.н. се скриха в изолацията. Но трябва после да се внимава при дюбелирането!
cvetanmu - специалист
Правил съм монтаж, както е описал ArturDent само, че вместо фибран отрязахме втулки от полипропиленова тръба.
Дължината на втулките е според изолацията, която ще се ползва. По този начин се предпазва и смачкването на изолацията след време.
Stefan_62 - майстор
Абе не съм много вътре в нещата, но според мен не е ли по-добър вариянта, първо изолацията, а после климатика. Разсъждавам от гледна точка на това, че ако тръбният път остане под санирането при една подмяна на климатика след време или някъкъв пробив в тръбите или се наложи някъква подмяна/ на същите/, ще трябва да се руши санировката. Според мен това е по-лошият вариант, но това е мое мнение може и да греша, въпреки че и аз първо сложих климатика, а догодина ще санирам, но не се бях се замислял преди това.
ArturDent - Почти Безобиден
Аз лично не съм виждал монтажник на климатик да иска да работи със старите тръби.
А ако искаш можеш да си извадиш тръбите над изолацията.
Последното нещо от климатик, изолация, тръби, което ще се скапе са тръбите...

А ако се наложи подмяна на климатика заедно тръбите, просто тръбите ще си останат в изолацията.
Stefan_62 - майстор
ArturDent написа:
Аз лично не съм виждал монтажник на климатик да иска да работи със старите тръби.
А ако искаш можеш да си извадиш тръбите над изолацията.
Последното нещо от климатик, изолация, тръби, което ще се скапе са тръбите...

А ако се наложи подмяна на климатика заедно тръбите, просто тръбите ще си останат в изолацията.
Ясно, че процедурата ще е както казваш казах, че това е мое мнение. Въпреки, че не виждам какъв е проблема, ако се направи първо санирането, даже санировката зад външното тяло ще е по-добра отколкото ако е поставено предварително. Това е при вариянт, че може да се варира/ дали първо климатика или санировката/.