Най - вълнуващия въпрос зимно време.
filmatoplo - майстор
Интересува ме това -дали работи системата лете .Тоест дали климатика успешно изстудява 3-4 отделни стаи до към 22 гр в жеги от 32-35 гр :) .Щото само това :drinkers: :partyman: не помага :wink: .
stelaartoa - специалист
Ako системата е проектирана и изпълнена технически грамотно,то лятото е по-лесно да работи,отколкото зимата.Лятото е необходимо да направи 10-20 гр разлика спрямо външната температура,а зимата - 30 до 40 гр разлика. Тоест ако зимата е нужна 10 Квт отоплителна мощност примерно,лятото е необходимо наполовина...
naughty - специалист
stelaartoa написа:
Ako системата е проектирана и изпълнена технически грамотно,то лятото е по-лесно да работи,отколкото зимата.Лятото е необходимо да направи 10-20 гр разлика спрямо външната температура,а зимата - 30 до 40 гр разлика. Тоест ако зимата е нужна 10 Квт отоплителна мощност примерно,лятото е необходимо наполовина...
точно така. при мен "мърка" с 5-700 вата , температурата на водата в системата е около 15 градуса
denuchi - специалист
И аз съм доволен дори много на този етап. Водата в системата 8-12 гр. температурата в бойлера 53-55 гр. Лошото, че не мога да се порадвам пълноценно. От седмица съм в София и скоро няма изгледи да се прибера.
2v6 - майстор
Започнах тестове с един честотен инвертор.
Засега съм го пуснал да работи само на 30 Hz (60% от номиналната скорост).
Първите наблюдения не са добри:
Прикачен файл:
tp03_2012.11.06.0703.JPG
tp03_2012.11.06.0703.JPG (43.87 KиБ) Видяна 4432 пъти
Надявам се да има проблем в честотния :?
Някой да има идея как да се подобри работата (да се намали консумацията на честотния инвертор) :?:

2v6.hobby-site.com
kpacи - специалист
По какъв начин изчисляваш получената топлинна енергия?
Ahmakov - специалист
А можеш ли да припомниш типа компресор, ТРВ, и топлообменник. С 407 ли е зареден и какво количество.
2v6 - майстор
Ahmakov написа:
А можеш ли да припомниш типа компресор, ТРВ, и топлообменник. С 407 ли е зареден и какво количество.
Това е табелката:
Изображение

Компресора е тип "скрол", Саньо. Не е с ТРВ, а капилярки. Топлообменника WP2-40 (1.3 m2).

kpacи, в тази тема съм описал подробно как става събирането на информацията:
http://napravisam.bg/forum/viewtopic.php?f=18&t=37548

Енергията се изчислява на всеки импулс от водомера (1 литър):

Код: Избери всички

temp_f=Q62f;
Q62f=(T1-T2)*0.00115+temp_f;
Q62f - произведена топлинна енергия, kWh
T1 - температура на водата на изход на топлообменника, °C
T2 - температура на водата на вход на топлообменника, °C


http://2v6.hobby-site.com/
2v6 - майстор
Теста с честотния инвертор не даде добър резултат. Консумацията на ток при по-ниска скорост на компресора не намаляваше достатъчно за да се получи по-добър COP.

Махнах честотния и започвам да търся други методи за подобряване на управлението.
На първо време съм добавил измерване на температурата в стаята:
Прикачен файл:
tp03.2012.11.24.0955.jpg
tp03.2012.11.24.0955.jpg (41.48 KиБ) Видяна 4276 пъти

https://cosm.com/feeds/25242
http://2v6.hobby-site.com/
a_stoev - майстор
Смени капилярката с ТРВ и пак пробвай с честотния.