Най - вълнуващия въпрос зимно време.
filmatoplo - майстор
Тази схема също не е добре :wink:
syncho - майстор
kuuuuuul написа:
На подовото му трябва отделна помпа,или имаш ли подово трябват две помпи.
+100

Така си е. Няма компромисен вариант.
filmatoplo - майстор
+200 .Така си е -зонално към подовото си иска смесителен вентил и помпа .На схемата дадена от Булхомес заедно с връщащата вода от подовото се връща в колектора и вода от радиаторите (трите сини стрелки -които всъщност са червени :wink: ) , там температурата може да е 60 градуса .В един момент няма как да намалиш температурата която трябва да пратиш към подовото -тоест няма как да въртиш в кръга на подовото една и съща вода с ниска температура :wink: .
bulhomes2 - майстор
Аз не казвам, че е добра. Казвам, че е възможна. Ще пусна правилната схема (на 2v6 е), че да не се бърка човека. Имаше една много готина - мърдаща, но не я открих.
Изображение
VLADO66 - майстор
Захранване за подово с ограничаване на температурата на изход радиатор го коментирахмае в една друга тема и става с вентил-виж 71 страница http://www.herzglobal.com/cms_upload/do ... teil_1.pdf
ДА точно по тази схема на колегата bulhomes....почнах да работя / няма как да мина само с една помпа , защото ефекта без втора помпа бе - много горещи радиатори отгоре -леко затоплени отдоплу , дебита през вентилконвектора бе слаб , кръг с подово почти не работеше/

Оказа се че нямам дебит. Смесителя има голямо съпротивление, а на подовото му трябват киловати- демек литри на час. От 60 до 240 л на час за кръг! И при положение че са му отворени Hot, Cold и Mix изводите, познайте бутаната от топлия щранг и смукана от студения вода от къде ще минава - От Hot към Mix към Cold !!!

Мерси на всички които си включиха в дискусията ...... :idea: