milen1110 написа:Вече трудно мога да я преправя инсталацията. От котела водата отива в разпределителен колектор...E то точно там ще я преправяш...няма да къртиш.
milen1110 написа:Мощността на котела е 25 kW, а на радиаторите + лира + бойлера около 23,3 kW. Я ме светни малко за тоя термовентил. Котела се осмолява, но мисля, че това е нормално - чистя го веднъж на 2-3 седмици."Осмоляването" не е нормално за никой котел

Някои дори си мислят, че защото изхода на котела (кюнеца) не е горещ значи котела работи добре


Котела е нормално да събира по стените малко пепел, който се почиства на 1-2 месеца.
Както се каза няколко пъти по-горе за нормалната работа е необходимо водата на вход на котела да е над 60 градуса. Така на изхода ще е също над 60 и бойлера няма да се "охлажда" от радиаторите.
Помпата трябва да се включва при 65-70 градуса и да се изключва под 60 градуса температура вода изход котел.
Регулиране мощността на радиаторите е най-добре с термостатични вентили. Другия вариант е с втора помпа и смесителен вентил да се намали температурата на водата към тях.
Къде ти е монтирана помпата?