Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
gogo7777 - майстор
Добре де, видно е , че в това табло е имало 3 електромера. Дали са били 3 различни фази не е ясно. Може инсталацията де си е разделена. Не казваш сега за електромера навън дали е трифазен или са повече от един. Само се вайкаш :lol: . А тия дето дават акъл да почваш да къртиш и окабеляваш на ново ще те навият (на тях им е се тая.....). Измери имаш ли различни фази, ако имаш колко са, прозвъни инсталацията до всеки етаж и т.н. Ако не можеш викни някой който може. Може да се окаже, че всичко си е ОК и смяната на таблото да стане за 1 час. :-D
PCL82 - майстор
Нещата се правят в следната последователност.
1. Това което виждаш не е това което е представлявала инсталацията, когато е строена къщата, имало е некадърно вмешателство. Трябва да си изясниш какво е представлявала оригиналната инсталация в духа на времето когато е правена и дали е отговаряла на тогавашните изисквания.
Т. е. да разграничиш зърното от плявата. Например ако видиш 6мм2 проводник и вложката в предпазителя е 63А, трябва да знаеш, че вложката е неподходяща, а трябва да е 35А.
Преглеждаш цялата инсталация, като отваряш всички кутии, проверяваш, кое как е свързано (колко кръга са), какви са сеченията и какво е качеството на връзките и изолацията. Рисуваш всичко на лист.

2. Да оцениш дали старото положение може с малко усилия да се приведе обратно към тогавашните изисквания + възможните модернизации към съвременните. Да оцениш дали това те устройва?

3. Ако не те устройва или мислиш в перспектива предприемаш по-сериозни мерки.


При теб е видно следното:
-захраняането е било трифазно и е минавало първо през главния прекъсвач в ляво, после е отивало на трите най-горни предпазителя с основи за 63А. Предполагам, че електромерите са били за 40А и са били свързани с белите проводници от 6мм2. Значи вложиките е трябвало да са 35А.

Електромерите са били три монофазни за всеки етаж. Под тях от всеки от тях излизат три кръга-общо 9 кръга.
По-настоящем на всяка фаза има по два усилени кръга с основи за 63А (недопустимо големи и несъобразени със сеченията на проводниците) и по една основа за 25А и тънки проводници-навярно осветление. Всяка от трите групи е имала отделна нулева шина свързана към своя електромер. Понастоящем нулевата шина на средната група е нагоряла и липсва.

Вида на проводниците и зелените гофрирани тръби говорят, че таблото и инсталацията са от края на 70-те и началото на 80-те, не е твърде старо и има още живот.

Значи можеш да сложиш една ДИН шина на мястото на долния ред и да подредиш три групи автоматични прекъсвачи за всеки етаж на всяка фаза.

1. Главен предпазител-според предпазителя на улицата
2. усилен кръг 1-25А *
3. усилен кръг 2-25А *
4. слаб кръг 10-16А *

*Ако сечениятта са 4мм2-25А, ако са 2,5мм2-16-20А, ако са 1,5мм2 10А, 1мм2-6А

и така 3 пъти. Таблото няма нужда от смяна, има добра гетинаксова основа. Проводниците трябва да се проверят и да се махнат нагорелите краища. Да се подменят нулевите шини.
Таблото да се опроводи наново, подредено и надписано.
Да се постави заземителен кол и нулата да се заземи!

На моята вила, строена 72г. има мазе, първи етаж (хол, кухня и WC), втори етаж (две спални, килер и баня). Има две табла едно главно електромерно, в дървена каса (оригинално монофазен електромер с главини предпазители 25А, след изнасяне на електромерите мощността е вдигната и проводниците са сменени-сега 50А ) и едно апартаментно на първия етаж за цялата къща с 6 кръга със стопяеми предпазители:

-захранване 10мм2 главен предпазител 50А
1. мазе (контакти и осветление) 16А, 2,5мм2
2. осветление първи и втори етаж 10А, 1,5мм2
3. контакти 1ви етаж 16/25А 4мм2, 2,5мм2
4. контакти втори етаж 16/25А. 4мм2, 2,5мм2
5. бойлер 16А 4мм2
6. кухня 25А 4мм2

Оригинално е било:
-захрнаване 4мм2 главен предпазител 25А
1. мазе (контакти и осветление) + осв. стълби 1ви и 2ри етаж 10А, 2,5мм2
2. контакти+осветление 1ви етаж 10А, 4мм2, 2,5мм2, 1мм2
3. контакти+осветление 2ри етаж 10А, 4мм2, 2,5мм2, 1мм2
4. усилени контакти 1ви етаж+бойлер 2кВт 1ви етаж 10А 4мм2
5. усилени контакти 2ри етаж+бойлер 2кВт 2ри етаж 10А 4мм2
6. кухня (котлон и хладилник) 10А 4мм2
paralesa - специалист
абе хора,повечето от вас май не схващат,че човека хич си няма на идея за какво иде реч...

тоест или му обяснете просто какво трябва да се случи или изобщо няма смисъл.
И стига вече с тия теории как къщата ще се запали,как ще бере само ядове,ако не вземе да направи всичко наново и т.н. Вие дори си нямате реално представа каква е инсталацията,но вече го обеждавате как трябва да я прави наново.
Пич,според мен няма да успееш сам,намери някой познат,който е на "ти" стая материя и да погледне инсталацията. Възможно е всякакви вариации ,стига да си гъвкав и инсталацията да го позволява. Може да се каже,че на всеки етаж,имаш кутия в която се събират всички кръгове на етажа...тогава е лесно,с малко къртене и определена сума за затабла и предпазители и си готов. Може обаче да излезе,че всичко трябва да се маха.... и още 200 други различни варианта,само със снимка на това табло,няма как да разберем много. Затова ти препоръчвам,ако наистина не си наясно ,намери човек,който обаче да ТИ ГО ОБЯСНИ и да каже кое как е направено и какви варианти за преправяне има. НЕ да дойде някакъв и да ти каже след бегъл поглед,трябва да смениш всичко,аз ще го направя сумата Х...