и ми изключват предпазителите който са 63А явно пусковия ток надминава 63А![]()
Ако двигателят ти е 22 kW номиналният му ток е около 42А до 45А /зависи на колко оборота е двигателя/, а пусковият му ток е от 4 до 8 пъти по голям от номиналния.
Т.е този двигател трябва да го пускаш на празен ход чрез пускател "звезда-триъгълник"
Остава да се отговори и на въпроса този анонимен двигател дали може да работи свързан на триъгълник.
/Както многократно е писано тук,ако двигателят е конструиран да работи в нормален работен режим със свързани намотки по схемата триъгълник на табелката му това трябва да е означено с наименование или знак делта/триъгълник/ и 380V .Т.е за да работи нормално на всяка фазова намотка на двигателя трябва да се подаде линейното напрежение от 380 V/