• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 13
Най - вълнуващия въпрос зимно време.
stanislav7140 - специалист
Здравейте,
Наскоро си построих къщичка 200РЗП стигнах до ОиВ част,направих водно подово навсякъде,2,5см фибран,тръба 18 през 10 см дебитомери и тн всичко както си трябва...инсталирах чилъра които е 18,5 квч,в петък го стартирах и :shock:
Повече от 25 градуса на топлата и 19 на студената не иска да вдигне.Чилъра е със сменен фреон и с правилно налягане на фреона.Опитвах с промяна на скоростите на помпата но без особен резултат,опитах със спиране на кръгове,оставих 3 кръга и със зор но вдигна желаната температура,минава си през дефрост и тн всичко както си трябва.Човека които прави фреоновите работи се занимава с ТП и казва че ТП си работи напълно нормално и не знае защо не иска да вдигне температура.Пропуснах да отбележа че по книга и дават около 7 квч да гори а тя :shock: гори 2,7-2,8квч.

Във форума има достатъчно компетенти хора и се надявам че ще ме насочите правилно.

Предварително благодаря на всички...
denuchi - специалист
Да не си може толкова. Да идва малка. И с какъв фреон беше, а какъв е новият.
stanislav7140 - специалист
По проект на къщата и дават 11 и нещо квч при -16 навън,ТП е 18,5 квч.
Стария фреон беше 407 новия пак такъв,4,7кг събира системата...
VLADO66 - майстор
Къщата ти е още студена,изчакай още поне 2 дена преди да базикаш нещо.
stanislav7140 - специалист
Попаднах на подобен проблем:


Мнения: 315 stan_slav написа:
Подобен проблем имах при стартирането на моето творение. Водата едва достигаше 30 тина градуса, а климатика консумираше едва киловат и половин. Преместих термистора, който по принцип е на тръбите на вътрешното тяло до тръбата, по която фреона се връща от топлообменика /тънката тръба/ и мощността скочи веднага над 2,5 киловата и за няколко часа всичко си дойде по местата.


правилна насока. Galy, пробвай да държиш тръбния термистор на по-студено място, при мен е малко под средата на топлообменника. Така ще се напъва по-яко. За проба даже го отмести да виси във въздуха временно.

Моята система като я изпържа скача на до 80 градуса фреона и 3600 вата консумация , затова я спъвам в режим "борче" на вентилатора и не вдига над 1600вата.

Какво съпротивление си сложил на въздушния термистор, колко ома?

Общо взето проблема ти е някоя дреболийка, ще го нагласиш.
Последна промяна от stanislav7140 на нед дек 16, 2012 9:57 pm, променено общо 1 път.
stanislav7140 - специалист
VLADO66 написа:
Къщата ти е още студена,изчакай още поне 2 дена преди да базикаш нещо.
Прав си...Но За 16 часа неспирна работа качи едва 4гр...и не мръдна за следващите около 6 часа...това при условие че и дават по книга да харчи около 7квч а тя харчи 2,7квч.
denuchi - специалист
Но при +7 гр. А какви са наляганията. Нали са замервани.
stanislav7140 - специалист
Не ги запомних честно казано,мисля че едната беше 3 или 4 но човека каза че е нормално.
При първоначалното пускане наваправи същия номер,човека каза че проблема е във фреона,сменихме го но не се оправи.
При работа заскрежава цялата пита отвън-ако има значение де :)
idunno - специалист
Причините могат да бъдат много.Най- добре е квалифициран специалист да замери наляганията.На пръв поглед изглежда, като липса на достатъчно фреон, но може да е и други неща.Затова много фирми монтират, а много малко ремонтират и сервизират.Ако се изписва грешка, може да служи за насока...
Какъв модел е чилъра?
stanislav7140 - специалист
"Човека"работи във фирма която доставя и монтира такива машини и е в час,имам му доверие.
Не изписва никакви грешки работи си съвсем нормално.
Чилъра е дайкин EUWY8KAZW B

http://www.daikin-sofclima.com/bg/produ ... 1/153.html
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 13

Тема "Чилъра не иска да вдига градуси...." | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: