Най - вълнуващия въпрос зимно време.
idunno - специалист
Ако имаш предвид латентната топлина на топене парафина - 147кJ/kg.
idunno - специалист
...и к-то този път е на правилното място :)
Ahmakov - специалист
... остава да намерим и приложение на парафин с температура на топене 50С... :wink:
idunno - специалист
Ааа, човекът питаше за латентната топлина на парафина,какво ще прави с числото си е негова работа :) :)
Иначе може да правим свещи...примерно :)
a_stoev - майстор
Приложение на парафина е акумулатор за топло. Примерно ако имаш въздушна термопомпа е по изгодно да се зареди буфера с топло през деня и нощем да не ползваш термопомпата при ниски външни температури. Амплитудата на температурата при ясно време минава 15*С.
Има готови изделия такива буфери. Парафина го затварят в пластмасови гранули и си плува в буфера.

тука сме го коментирали:
Термален хидро акумулатор.
Там има и връзка към малко теория
http://www.shtrakov.net/Publish/Phas_Sph_EMF.pdf
idunno - специалист
Е, успех в използването на парафина и латентната му топлина. :).
a_stoev - майстор
А, успех.
Гледам да има за какво да си бъбрим.
idunno - специалист
Ами, да си побъбрим.Тъкмо обмислях, дали не е по-добре ледохранилището да е от полипропилен или фибростъкло вместо от бетон и такива неща...
Ahmakov - специалист
a_stoev написа:
... да се комбинира с топлобменник за бгв /десуперхиитър/ след компресора преди четирипътния. Дето се казва ще му излезе само цената на топлобменника, а ползите са големи...
Би ли направил някакъв коментар, на цитата и на схемите, ей така за раздумка? Виждал ли си някъде ''фабрично'' такова изпълнение?

Железобетона си е железобетон. И топлинния капацитет е голям, и килата са му много, и топлопроводност си има...
a_stoev - майстор
Ми да, виждал съм. Всички не китайски чилъри го имат като опция. По морето няма чилър на хотелите без десуперхиитър. Поне за по-големите от 40kW нагоре съм го виждал с очите си. Понеже китайците са без конкуренция при малките размери, под 40kW, нямам наблюдения.
Първи резултат от гугле за heatrecovery heat pump. Взе че изплю китайска ;).
Изображение
http://www.china-heatpump.com/dual-sour ... t-178.html
На теория ма следните ограничения:
1 капацитет до 20% ако не се управлява кондензацията.
2 Ако се управлява кондензацията - трипътен на водата десуперхитъра може да е 100% от мощноста на агрегата.
Целта е да не сваля твърде много температурата, а от там и налягането на кондензация. При ниско восоко, ще свали и ниското, но не е чак такава болка.
Имаме един агрегат вода/вода продаден да топли БГВ от едната страна, от другата охлажда вода за климатизация. Агрегата си работи с вода 15* С на кондензатора без грижи.