Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
stancho123 - специалист
Понеже искам да кача Ток на тавана за 2лампи и един контакт ,си го свързах всичко към тавана ,после минава през една гиспокартонена конструкция и после трябва през мазилка 3,50см да отиде до таблото.
Мога ли да положа СВТ в мазилка или до където ми е СВТ отвънка и после чрез кутия и клеми го връзвам в стената в мостов?
fikata - майстор
после трябва през мазилка 3,50см да отиде до таблото.
Няма никакъв проблем,ако се налага кабел СВТ да се положи и под мазилка.
Кабел СВТ. Това е кабел с медни жила с винилитова изолация и обща пластмасова термопластична защитна херметична обвивка за номинално напрежение 660 V. Предназначен е за открито неподвижно полагане.Допуска се и полагане направо (без тръби) под мазилката или в бетоновите конструкции на помещенията Допустимата температура при експлоатация е -30 до + 50° С.
Последна промяна от fikata на ср яну 09, 2013 6:45 pm, променено общо 1 път.
laary - специалист
Сложи си отделен предпазител за тавана да ти е мирна главата.Даже не ти трябва ключ когато имаш работа на тавана "цък" и фазата отива горе след това "цък" и си пиеш ракията с наслада.
hidrazin - майстор
И колко ще изкара така предпазителя? Поне мислете преди да ги изтърсите като самосвал товар на заден ход.
:partyman:
milen56 - специалист
И колко би трябвало да изкара? Един бойлер съм го вързал преди три години на 20А предпазител на ЕлМарк.От тогава, ако не всяка вечер то през вечер се щрака.На вилата помпата е пак така само, че е на 32А. Просто ги ползвам за ключ, че са ми без пари.
jekasus - майстор
milen56 написа:
Просто ги ползвам за ключ, че са ми без пари.
И на мен да са без пари и аз ще ги ползвам.
И аз така знам, че всяко щракане на предпазителя намаля живота му.
hidrazin - майстор
Всички автоматични предпазители си имат гарантиран брой изключвания. Обикновено 3. :)
И кашон предпазители да имам не бих ги използвал като ключове. Не бих искал когато се наложи,
да не си свърши работата.
:partyman:
radius - майстор
Тоя СВТ не беше ли незащитен от хлора в мазилката?
Откъде е това описание?
Аз си купих NYM-J за където ми трябва хем да е под мазилка, хем да има и открити участъци.
lubomirlz - специалист
Хидразине тоя път си в грешка. 3 пъти са гарантираните изключвания на магнитния изключвател от къси съединения при максимален ток на късо съединение за което е предвиден предпазителя, механичната износоустойчивост е друга бира :partyman:

Прикачен файл

12.jpg
drastar - специалист
Извинявам се на автора на темата, но да не пускам нова, та на кой вид кабел в БГ отговаря този?
http://www.rexel.be/IBSSharedResources/ ... 5%2016.pdf

Тема "СВТ в стена..." | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: