Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Veanves - напреднал
Предложението на filmatoplo от преходния пост (относно затоплянето на бойлера - http://napravisam.bg/forum/download/fil ... &mode=view) ми харесва. Вярно е, че вдига цената на системата, но гарантира безаварийна работа.

Danuchi, качвам преработена твоята картинка... и почвам да я разглеждам подробно. На прима-виста, май наистина е това.
Благодаря, за което!

Все забравям да си напиша Skype-а: vean60.

Прикачен файл

DANUCHI's Image.gif Danuchì`s image
denuchi - специалист
Мисля че един Dixell управлява всичко това. Това съм го виждал работещо.
Gandalf - специалист
Ерато мисля продават китайски термопомпи за около 2000лв - 2,4kW мощност.
Veanves - напреднал
Gandalf написа:
Ерато мисля продават китайски термопомпи за около 2000лв - 2,4kW мощност.
Благодаря, но тази мощност ще ми е малка. Но все пак ще разгледам сайта им.
a_stoev - майстор
Виждал съм изпуснала серпентина в бойлера и най прекия път на фреона от там е по водопровода в някоя баня. Мисля че може да си представите какво би станало като изпуснеш 3 кг фреон в баня 7-8 м3. Решението е вероятно застрашаващо живота. Остава и проблема, че след като ти изпусне фреона налягането на водопровода ще ти наводни компресора и ще хвърлиш целия агрегат. Ако е с междинен воден кръг нито едно от двете не може да се случи.
Занам че тука на никой нищо не може да се случи, само предупреждавам.
Относно картинката на denuchi не мисля че ще е целесъобразна за малка мощност. Имам в предвид икономайзера и допълнителното ТРВ за него.

Каква е логиката на байпасите YBT? Единия евентуално да разтовари компресора, нали?
Veanves - напреднал
Вчера след обяд и надвечер нещо му беше станало на този форум.
Правих много опити да влезна, но не ми се зареждаше.
Днес проблема го няма.
a_stoev написа:
... Каква е логиката на байпасите YBT? Единия евентуално да разтовари компресора, нали?
И аз така си го обяснявам, но нека и други си кажат мнението по този въпрос.

Цялата система няма да е много малка. Говорим за цялостно отопление на сграда.
Днес или утре ще кача чертежите на сградата и нейните параметри. Но нека избистрим, на първо място, най-удачната схема на системата и тогава да коментираме нейните изчисления и точни параметри.

С поздрави към всички участници.
denuchi - специалист
Да поясня. Схемата не е мое дело, просто и направих една снимка от инструкцията. Машинката е някаква италианска, дори няма лого на нея. По документи ТП е дават 10- 11,5 кв. Този който е на вход изход на компресора се активира при 29 бара, за 2 сек. Така по настройки, а за другият ............. и тук е така.

Прикачен файл

IMAG0488.jpg
Veanves - напреднал
Ще се поровя тази вечер да видя дали ще мога да открия нещо за нея.
Veanves - напреднал
Качвам картинките на сградата и параметрите, които трябва да се постигнат.

На картинката "HouseTOP" се вижда новата част на магистралата, която трябва да се направи - в лилав и светло син цвят.

Ако има нещо, което не се разбира - питайте. Лошото е че не можах да ги кача в PDF или AutoCAD формат.
Сградата е с външни размери 9/9 метра.
Veanves написа:
ПАРАМЕТРИ
I. ОБЩО ОПИСАНИЕ
Къща с югоизточно разположение.
Цялостна мазилка без изолация.
Географски координати:
ширшна: 42° 5'36.85" север
дължина: 25°13'4.01" изток
гр. Първомай обл. Пловдив

Етажи:
- приземен – 90 см под ниво на терена;
- височина на помещенията – 2,1 м;
- ефект. разгъната площ – 44,6 м2; обем – 94 м3
- площ на външните стени над ниво терен – 34,8 м2
- дебелина на външната стена – 0,7 м

1. Дневна с кух. бокс – 16 м2
2. Стая 1 – 11 м2
3. Стая 2 – 12 м2
4. Баня – 4,6 м2
5. Коридор – 4 м2

- I етаж – - ефект. разгъната площ – 54,6 м2; обем – 136,5 м3
- площ на външните стени терен – 81,82 м2
- дебелина на външната стена – 0,4 м

1. Всекидневна с кух. бокс – 20,1 м2
2. Хол – 15 м2
3. Спалня – 12 м2
4. Баня – 4,5 м2
5. Коридор – 3 м2


Общ обем – 321,59 м3
Обща площ – 138,91 м2

Прозорци:
- приземен етаж – 4 бр. с размери 1,2 м х 1,0 м
1 бр. с размер 0,6 х 0,6 м
- обща площ – 9,16 м2
- тип на позорците – дървена дограма – двойна

- I етаж – 4 бр. с размери 1,7 м х 1,5 м
1 бр. с размер 1,7 х 1,2 м
- обща площ – 12,24 м2
- тип на позорците – PVC дограма – единичен стъклопакет

II. НЕОБХОДИМА ТОПЛИННА МОЩНОСТ

А. При отопление – предполагаема ~Т = 33 оС
В. При охлаждане – предполагаема ~Т = 23 оС

1. Минимална външна температура през отоплителния сезон – (- 10 оС)
2. Необходима температура във вътрешните помещения - ( 23 оС)
3. Влажност – нормална

- тип на инсталацията на приземния – 3 бр. панелни радиатори – ще работят
само в режим на отоление
- тип на инсталацията на I етаж – 3 бр. стенни конвекторни тела
1 бр. лира за баня

GEOTOK – ~ 8.3 kW: max= 12 kW (по изчисления с HeatCalc на GEOTOK)

ИЗЧИСЛЕНИЕ:

Приземен етаж – 44,6 м2 х 30W ~ 1.4 kW (много топъл)

I етаж – 54,6 м2 x 80 W ~ 4,5 kW
Система за БГВ – мин. обем – 80 л. ~ 3 kW

ОБЩО НЕОБХОДИМА ТОПЛИННА МОЩНОСТ: ~ 9 kW
Резерв 10% - 1.2 kW

ВСИЧКО: ~ 12 kW

III. ИДЕЕН ЗАМИСЪЛ:

Отоплителна система „вода- вода”, изградена на базата на термопомпа и 1 или 2 бр. слънчеви колектора с вакумни тръби - JDL-PM58/1800-20R1. (с възможност за отоплям обем до 200 л).
Буферен съд с обем до 200 л, разположен в неотопляемо, автономно помещение.
Количество на потреблението на БГВ – мин. 100 л / ден.
Автоматизирана система за управление и контрол.
Налични са 2 сондажа:
- 1-ви сондаж – 12 м дълбочина; температура на водата - 15 оС
- 2-ри сондаж – 6 м дълбочина; температура на водата - 15 оС
* няма пропускливост между двата сондажа.
Предполага се, системата да се изпълни като се преработи климатик с мощност до 33 000 BTU и съответстващи пластинчати топлообменници. Или с подходящи компресор и топлообменници.
Съществува тръбна разводка на осн. магистрала на локално парно изпълнена с неизолирана метална черна тръба с диаметър 1 цол вътре в сградата.
Отстоянието на помощното помещение до сградата е на max.1.5 м на ниво терен.
- под него ще се намира 1-вия сондаж.
- 2-ри сондаж е на отстояние 8 м от 1-ви сондаж. На ниво терен.
Това е задачката.

Ще преоразмера картинките, че са нещо големи и ще ги кача.
Veanves - напреднал
Ето и картинките:

Прикачен файл

House TOP 1.gif
Поглед отгоре.
House TOP 1.gif (19.89 KиБ) Видяна 3022 пъти

Прикачен файл

IsometricLEFT.gif Переспектива отляво.

Прикачен файл

House TOP.gif Поглед отгоре.

Прикачен файл

House FRONT.gif Поглед отпред.

Прикачен файл

IsometricFRONT.gif Переспектива отпред.
  • 1
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Тема "Въпрос за термопомпено решение на климатизация на жилище" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: