a_stoev написа:За кой топлообменник говориш? Външния ли? В момента е изпарител и е на ниското. Кажи колко ти е ниското и при каква температура на въздуха е това?На външното тяло нищо не меря (освен околната температура). Няма и пробки за манометър.
Ако може гледай ниското и високото едновременно.
Налях му повече фреон защото при дефрост налягането вътре падаше до 1 бар. Не помня с предишния топлообменник как беше
 
 Днес изпуснах част от фреона. Графиките след 11 часа показват промяната:
Прикачен файл:
			
		
					tp03_Pout_Pin_2013.01.11.1138.JPG (73.77 KиБ) Видяна 4415 пъти
 Вече го няма клатушкането на налягането на горе, даже забелязх при старт да стига 25 бара
 Вече го няма клатушкането на налягането на горе, даже забелязх при старт да стига 25 бара   
 Това е работа с вече заскрежена пита:
Прикачен файл:
			
		
					tp03_2013.01.11.1424.JPG (66.45 KиБ) Видяна 4415 пъти



 Гледам че цикъла на работа ни е горе долу еднакъв,при теб 38/20мин при мен 31/17мин при разход 2,3кв/ч ,колко е при тебе?/какво са Q61 и Q62/.Тем. на водата са също подобни,но тем. на фреона се различават доста,при теб до 60гр при мен до 40гр
 Гледам че цикъла на работа ни е горе долу еднакъв,при теб 38/20мин при мен 31/17мин при разход 2,3кв/ч ,колко е при тебе?/какво са Q61 и Q62/.Тем. на водата са също подобни,но тем. на фреона се различават доста,при теб до 60гр при мен до 40гр  
   ](./images/smilies/eusa_wall.gif) /
/