Най - вълнуващия въпрос зимно време.
kuuuuuul - майстор
Леле а аз дадох за моя 120лв :xplode:
2v6 - майстор
jinio написа:
Купувам ги от една фирма в София ето и сайта http://www.frigocommerce.com и за една колона, която е 62 слагам два от по два метра, връзвам ги през термостат и ги редя, единия от вътрешната страна на питата долу в ниския край, а другия от външната страна пак в долния край, понеже само в долния край има проблеми с размразяването и най - вече от към вътрешната страна, но съм редил и само от външната като ги карам зигзагообразно като на подово.

Готови дренажни нагреватели
100 см дължина 40 W 220 V 6.00
150 см дължина 60 W 220 V 7.00
200 см дължина 80 W 220 V 8.00
300 см дължина 120 W220 V 11.00
400 см дължина 160 W220 V 13.00
500 см дължина 200 W220 V 15.00
600 см дължина 240 W220 V 17.00
последните цифри са цените с ДДС
Сложил съм за размразяване на дренажа до канала и не се събира лед под външното тяло.
Но може да добавя и от тези. Случва се при много студено време да задържи около дъното лед и при размразяване на питата прелива водата отзад.
jinio - специалист
Сложил съм за размразяване на дренажа до канала и не се събира лед под външното тяло.
Но може да добавя и от тези. Случва се при много студено време да задържи около дъното лед и при размразяване на питата прелива водата отзад.[/quote]
Сложи по един от по 1,5м там където ти се трупа лед, единия от вътрешната страна, но ще трябва да по разглобиш малко климатика и да му извадиш перката, че ще ти е по удобно, а другия от външната страна, пак там където ти се събира лед. Захващането на нагревателите към питата става с тези фиби, които жените си редят по главата или с нещо като кламер, но така че да не пробиеш тръбите зад ламелите.
kuuuuuul - майстор
Зравей,направи ли равносметката за отоплителния сезон?
2v6 - майстор
kuuuuuul написа:
Зравей,направи ли равносметката за отоплителния сезон?
Това, че е топло от няколко дни за мен не значи край на отоплителния сезон :wink:
А до 1 Май се вижда консумацията:
Прикачен файл:
tp03_1.5.2013.GIF
tp03_1.5.2013.GIF (19.99 KиБ) Видяна 3489 пъти
http://2v6.net84.net
kuuuuuul - майстор
Каква беше отопляемата ти площ и ползва ли допълнително отопление в някакъв период?
П.П.Бойлера не е свързан май :?
2v6 - майстор
kuuuuuul написа:
Каква беше отопляемата ти площ и ползва ли допълнително отопление в някакъв период?
П.П.Бойлера не е свързан май :?
Не, бойлер не е свързан. Ползва се само за отопление.
За сравнение Декември, когато термопомпата беше аварирала, отоплението беше на газ и за една седмица изхарчи 100 лв.
2v6 - майстор
От вчера средната външна температура е под 14 градуса.
Май ще започваме пак с отоплението :?

13.4.2013 09:59:58.522815+03:00 14.0
13.4.2013 10:59:58.614646+03:00 15.3
13.4.2013 11:59:58.691263+03:00 18.2
13.4.2013 12:59:58.742139+03:00 17.7
13.4.2013 13:59:58.819249+03:00 18.6
13.4.2013 14:59:58.886247+03:00 18.8
13.4.2013 15:59:58.959869+03:00 18.8
13.4.2013 16:59:59.014696+03:00 18.2
13.4.2013 17:59:59.100753+03:00 17.8
13.4.2013 18:59:59.179533+03:00 17.1
13.4.2013 19:59:59.252054+03:00 14.1
13.4.2013 20:59:59.341988+03:00 12.9
13.4.2013 21:59:59.432480+03:00 12.4
13.4.2013 22:59:59.571711+03:00 12.0
13.4.2013 23:59:59.612133+03:00 11.8
14.4.2013 00:59:59.703363+03:00 11.3
14.4.2013 01:59:59.806016+03:00 10.4
14.4.2013 02:59:59.883946+03:00 9.8
14.4.2013 03:59:59.984007+03:00 9.4
14.4.2013 04:59:50.049257+03:00 9.1
14.4.2013 05:59:50.110407+03:00 9.3
14.4.2013 06:59:50.188435+03:00 9.2
14.4.2013 07:59:50.268345+03:00 9.3
14.4.2013 08:59:50.377472+03:00 10.3
14.4.2013 09:59:50.448434+03:00 12.1
14.4.2013 10:59:50.527248+03:00 12.8
14.4.2013 11:59:50.599829+03:00 15.6
14.4.2013 12:59:50.651196+03:00 18.9
14.4.2013 13:59:50.715115+03:00 19.3
14.4.2013 14:59:50.809016+03:00 18.2
14.4.2013 15:59:50.885148+03:00 16.9
14.4.2013 16:59:51.013822+03:00 15.8
14.4.2013 17:59:51.168281+03:00 14.2
14.4.2013 18:59:51.290332+03:00 13.8
14.4.2013 19:59:51.408941+03:00 13.1
14.4.2013 20:59:51.539710+03:00 12.3
14.4.2013 21:59:51.661784+03:00 11.5
14.4.2013 22:59:51.751621+03:00 11.0
14.4.2013 23:59:51.876428+03:00 10.4
kuuuuuul - майстор
Вътре е важно да не пада под 18гр,в краен случай на нощна. :lol: