LazarGanev - "Велик майстор"
Ами 2 са вариантите - първият е този, за който говориш - котелът да топли буфера индиректно и ако серпентината е достатъчно голяма това е добър вариант, според мен е по-добрият, но това са вече 2 отделни системи - трябва да сложиш разширителен съд и балансвентил и на двете. Другият вариант е да го врежеш с тройници в сега съществуващата инсталация
filmatoplo - майстор
Буфера го свържи директно , ти ако се оплачеш от липса на информация по темата :lol: , но трябва да си сложиш и задвижка на смесителния вентил , и от по елементарните контролерчета за моторна задвижка , опция датчик за външна температура и си готов :wink: .viewtopic.php?f=10&t=39509&start=100 -тук имаш една грешка в долния извод от ппр -оставен за свързване с долния край на буфера -трябва да го преместиш непосредствено зад крана на Ладомата :wink: .под снимката пише -критики.
LazarGanev - "Велик майстор"
Е пожелателно е задвижка на смесителния вентил, с контролер и външен датчик, но се оскъпява. Става и със стаен термостат, управляваш радиаторната помпа и ръчно наместване на вентила според нуждите.
filmatoplo - майстор
Моя съвет е да си го направи както трябва , ръчно няма същата функция , 180 лв задвижка , 96 лв контролер , 30 лв външен датчик -еквитермален трансмитер се води . :wink:Трябва да го иска и да му разбира функцията по принцип , той не е клиент на който му правим оферта и да треперим дали ще я приеме , тук е въпроса да го иска или не -със климатик или не , с аербег или не . :wink:
LazarGanev - "Велик майстор"
Е, той досега буфер нямаше, ти сега и задвижка за 300лв. Тя зимата мина - Малък Сечко ей ся ще фръкне :)
kalin72 - майстор
Нима и за буфера е нужна същата система от трипътен винтил, задвижка, контролер???? Защо никъде по схемите не ги виждам?
LazarGanev - "Велик майстор"
Вземи си термостатичен - нагласяш го на определена температура на водата според нуждите и слагаш стаен термостат да изключва помпата като се стопли в къщи. Ако не си улучил точната температура на водата - стайният термостат поправя грешката и изключва помпата
kalin72 - майстор
Къде тук виждаш друг трипътен винтил, задвижка и контролер??? Има само един.

Изображение
LazarGanev - "Велик майстор"
Погледни горе вдясно над буфера :wink: