Най - вълнуващия въпрос зимно време.
LazarGanev - "Велик майстор"
Изключи помпата от ЮПС и я включи директно в контакта
comunikator - специалист
Вързах директно към захранването помпата и си работи - значи проблема трябва да е в юпс-а ?
Знае ли някой сервиз където мога да го занеса да го погледнат,аз съм от София,Обеля ?
Ruseff - специалист
UPS-а индикира ли? Не е сложно да го отвориш и да видиш бушончето(тата) здрави ли са...Ако да,давай на майстор.
syncho - майстор
Добре е да провериш първо да не ти е заминал акумулатора, защото това е най-често срещаната причина да не работи един UPS.
Ruseff - специалист
При наличие на 220V в мрежата ЮПС-а трябва да работи независимо отишъл ли е акумулатора или не
comunikator - специалист
Даже и акумулатора да е заминал пак трябваше да работи като минава тока през него от захранването.
5 години всече си е работил така т.е от контакта в юпс-а към помпата и отделно свързване към акумолатора - даже и на другия край да няма акумулатор тока трябва да преминава през него към помпата???!!!!!
comunikator - специалист
UPS-а индикира светодиода му свети,но не минава ток през него!?
syncho - майстор
Ами не е съвсем така. Някои UPS-и не работят, ако нямат товар (акумулатор). Това е един вид защита.

Тема "Помпа Грундгфос" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: