Колеги помагайте Моля.Климатика е нов марка,,карфур''купен от чужбина/няма гаранция ,монтирах го аз/ ползва го баба ми на село.Работеще около 3 месеца перфектно топлеше.преди седмица се обади баба каза че спрял.идвам гледам дисплея не свети
рестартирах замерих захранването до него отива.напраи ми впечетление следното: във вътрешното тяло всички клеми ми дават фаза обръщам щепсела вс.клеми нищо не дават. Моля пишете че нямам възможност да го сваля за сервиз ще съмви мн благодарен
dyaneff - майстор
Поне точния модел да беше написал.
Реагира ли на дистанционното?
kuger - майстор
Това говори за прекъсване в кабела или щепсела.
Junak - майстор
kuger написа:
Това говори за прекъсване в кабела или щепсела.
goro_89 написа:
...дисплея не свети
рестартирах замерих захранването до него отива.
И откъде, според теб, идва това захранване :?
dimitrov_1970 - помощник
Junak написа:
kuger написа:
Това говори за прекъсване в кабела или щепсела.
goro_89 написа:
...дисплея не свети
рестартирах замерих захранването до него отива.
И откъде, според теб, идва това захранване :?
Като е птекъснато едното жило се полочава така
DMN - майстор
Е нямам думи...чудя се как човек, който мери захранване с фазомер и задава такива въпроси е монтирал цял климатик, не знаех, че монтажа им бил толкова лесен...
moimoimoi - майстор
goro_89 написа:
във вътрешното тяло всички клеми ми дават фаза обръщам щепсела вс.клеми нищо не дават.
има нещо прекъснало по захранването
1-провери контакта дали работи-примерно включи друг уред-праосмукачка
2-ако имаш мултицет с веригопроверител с зумер провери за прекъсване на някое от жилата на захранващия кабел-мериш между щепсела и клемата където се връва захранващия кабел
3 ако дотук всичко е ок,провери на платката за управление дали отива напрежение,може да има изгорял радио-предпазител
goro_89 - напреднал
колеги благодарен съм ви много проблема е решен: някава аномалия на захранващия кабел вероятно прекъсната нула,тъй като фазата я засякох с фазомера, но не ударих мултицета/станах за резил/.Но пуснах темата след като бях сложил вече друг захранващ кабел/разклонител/ и ефекта същия.Мислех си че е възможно да се е прецакала намотка на компресора и да е офазила всичко или контролера да е сгънал от пренапрежение има го по селата.
мн съм благодарен на всички.
И да питам когато се прекъсне нулата при затворена верига фазата тръгва навсякаде така ли? дайте ми малко насоки относно този проблем .Когато е изкл.климатика не са ли вериги е отвирени и стига ли тази фаза до намотките на компресора/евентуално да го повреди/
moimoimoi - майстор
ами зависи през това което спира напрежението към климатика дали минава фазата и нулата илисамо едно от двете,според зависи как е включен щепсела

при единия ми климатик през контактора минава само единия проводник,предполага се че ще е фазата а нулата си е директна, само дето зависи как си включил щепсела
dyaneff - майстор
И какво ще му стане на компресора ако има фаза а няма нула?