Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
galin56 - специалист
fikata написа:
galin56
За да не те е срам отговори на питащия :
С какъв кабел да си захрани кафето.
Аз не мога да дам точен и категоричен отговор, защото не ги знам точните формули, но като виждаш не спамя и излишно темата с въпроси за витлови предпазители и т.н. и сто пъти да повторя да си реди картона и да бяга далече от кабелите. Казва някой формулата или метода(ако го знае точно) - отговора 16 ли, 25 кв. мм ли и толкова. Той ако има други въпроси да пита. Ако не жив и здрав.
fikata - майстор
galin56
Считаш,че свързването на кабела към захранването е спам по темата? :?
но като виждаш не спамя и излишно темата с въпроси за витлови предпазители и т.н.
там където питащият иска да подмени старото захранване от 4 "квадрата".
Disano - помощник
fikata написа:
Disano
1.Обявената мощност от питащия от 10 kW инсталирана мощност ли е или е потребявана или максимално потребявана?
но по-добре положи СВТ 3х25мм² (ΔU=2,86%)
2. На какъв предпазител /витлов или АП/ ще се свърже жило от 25 кв.мм към монофазно разпределително табло с мерене, независимо дали меренето ще бъде преди или след кабела.
Смятам го с Ке=0,8, но това не е от голямо значение защото този кабел издържа на много по големи токове. Относно АП 1p стандартно на всички отвора захваща до 25мм2.
valentino76bs - майстор
Ей питащия къде си бе .....няма ли да се появиш ,че тая тема увисна.... да можем да ги обобщим нещата поне!
vvventsi - специалист
Ако сечението е най малко 10mm2 мед или 16mm2 алуминии може и двужилен кабел да си пусне!
valentino76bs - майстор
vvventsi написа:
Ако сечението е най малко 10mm2 мед или 16mm2 алуминии може и двужилен кабел да си пусне!
Кое е определящо в случая какъв кабел 2 Х или 3 Х да си пусне?
vvventsi - специалист
Сечението на PEN проводника е не по-малко от сеченивто на N проводника и не по-малко от 10мм2 Cu или 16мм2 Al независимо от сечението на фазовите проводници

Това го определя!
valentino76bs - майстор
vvventsi написа:
Сечението на PEN проводника е не по-малко от сеченивто на N проводника и не по-малко от 10мм2 Cu или 16мм2 Al независимо от сечението на фазовите проводници

Това го определя!
Неразбрах нещо,PEN проводника ти е обединен ''защитен и работна нула'' ,какво общо има със фазовите проводници не говоря за четирипроводна трифазна система.Тука при монофазно изпълнение колкото ти е L толкова ти е и PEN проводника.
vvventsi - специалист
valentino76bs написа:
vvventsi написа:
Сечението на PEN проводника е не по-малко от сеченивто на N проводника и не по-малко от 10мм2 Cu или 16мм2 Al независимо от сечението на фазовите проводници

Това го определя!
Неразбрах нещо,PEN проводника ти е обединен ''защитен и работна нула'' ,какво общо има със фазовите проводници не говоря за четирипроводна трифазна система.Тука при монофазно изпълнение колкото ти е L толкова ти е и PEN проводника.
Oбщото ти е че ако ще го правиш ду проводен PEN проводника трябва да е най малко 10mm2 не зависимо че фазовия ти може да е 4mm2,ако сеченито на проводника е по голямо от 10mm2 може да е двужилен, система на заземяване TN-C!
Junak - майстор
vvventsi написа:
Сечението на PEN проводника е не по-малко от сеченивто на N проводника и не по-малко от 10мм2 Cu или 16мм2 Al независимо от сечението на фазовите проводници

Това го определя!
Ако не ви е ясна TN-C системата, не пишете глупости.
Къде ги четете тия работи?
Ако има N, не може да има PEN.