vvventsi написа:За първи път го чувам това предполагам ,че го пише някъде в наредба N3/търсих не мога да го намеря/,и значи не може да използвам кабел 2Х6 при TNC система така ли?valentino76bs написа:Oбщото ти е че ако ще го правиш ду проводен PEN проводника трябва да е най малко 10mm2 не зависимо че фазовия ти може да е 4mm2,ако сеченито на проводника е по голямо от 10mm2 може да е двужилен, система на заземяване TN-C!vvventsi написа:Сечението на PEN проводника е не по-малко от сеченивто на N проводника и не по-малко от 10мм2 Cu или 16мм2 Al независимо от сечението на фазовите проводнициНеразбрах нещо,PEN проводника ти е обединен ''защитен и работна нула'' ,какво общо има със фазовите проводници не говоря за четирипроводна трифазна система.Тука при монофазно изпълнение колкото ти е L толкова ти е и PEN проводника.
Това го определя!