mirk написа:Абе нещо го въртите и сучете ама сметките пак едни и същи, само където един друг се упреквате, че говорите глупости.ELEMENTAL написа:24 киловата-това са 110А.Ти май ще ставаш голям спонсор на ЕнерготоПълни глупости..
А със 6кв. мм кабели няма да стане.С такива ще имаш близо 2000 вата загубна мощност(под формата на топлина)!!!(А и близо 9 волта изместване на нулата.)
24kW трифазна мощност:
P=(корен квадратен от 3)*U*I*cos fi
активен товар cos fi=1
U=0.38kV
P=24W
I=24/(корен квадратен от 3)*0,38*1=36.46 A
Това 36.46 като го умножите по 3 не Ви ли прилича на 110А както един колега писа вече.
При триъгълник тока е 21.075А и ако бойлера е свързан така мяна да стане с пресвързване на 220В защото ако подадете 220 волта на реотан за 380 ще имате консумация на ток без да има загряване.
при звезда Iф=(24000/3)/220=36.46 A = I реотан - на фаза
при триъгълник Iл=(24000/3)/380=21.05А А = I реотан = Iфаза/корен от 3(1.73)
А иначе и аз смятам тази мощност за ненормална ако е за битови цели.