• 1
  • 2
Напишете въпрос свързан със санирането.
VLADO66 - майстор
stomanata написа:
Здравейте,
Нали материал с коеф. на топлопроводност под 0.6 w/m2k го водят
за изолатор, а за сравнително ефективна изолация е нужен коеф
под 0.1.
А на опаковката на 1см пресован стиропор пише 0.036.
Защо тогава препоръчват поне 5см НЕпресован стиропор, а ако
на някой му се дават пари може и 10?!?!
При тези показатели би трябвало доста добър резултат да има и при 1см?....
Ясно е, че по-дебелото ще изолира по-добре, но и този коеф. е добър (при зид
с коеф. 1.5-2), но пак ще се подобри поне 5 пъти топлоизолацията, нали?
Аз от този пост не разбрах дали иска да си направи изолация,а може да се разглежда хипотезата че са му направили 10см. EPS и пита защо се е набутал след като и 5см. са достатъчни :wink:
Marisan - специалист
Здравейте,
Коефициентът на топлопроводимост (λ) е свойство на самия материал и не зависи от неговата дебелина.
За разлика от него съпротивлението на топлопреминаване (R) взема под внимание както λ-та, така и дебелината на топлоизолацията.
Ако вземем например няколко плочи с различни дебелини от един и същи материал, то тогава ламбдата на всички тях ще е еднаква, но съпротивлението на топлопреминаване ще е различно за всяка дебелина. И това е правилният начин за сравнение на различни конкретни топлоизолационни материали с конкретни дебелини.
В България съществува наредба номер 7 от 2004г., която определя какво трябва да е съпротивлението на топлопреминаване на дадена строителна конструкция.
На този линк мажете да прегледате конкретните изисквания валидни към момента:
http://termocalculator.marisanbg.com/index.aspx (кликнете горе вдясно, където е изписан надписът: "U стойности")
С калкулатора можете да тествате как различни дебелини от една и съща топлоизолация влияят на цялостната картина.
Също така можете да се запознаете с основните топлотехнически величини и термини от този линк:
http://www.marisanbg.com/bg/osnovni-top ... TSTzDe3SW8
radius - майстор
Marisan написа:
Ако вземем например няколко плочи с различни дебелини от един и същи материал, то тогава ламбдата на всички тях ще е еднаква
Учудващо и за мен, но това не е така. Някаква идея, защо по-тънките плочи са с по-ниска ламбда?
Например : http://www.fibran.bg/files4users/files/ ... oducts.pdf
VLADO66 - майстор
Защото са с по-висока плътност.
stomanata - специалист
Здравейте,
Благодаря за отговорите. Хванах идеята вече :)
То е както за съпротивлението при токовете.
R=pL/s
Където p е коеф. зависеще от материала (мед, алумин, желязо),
а другото са дължина и сечение.
Просто не знаех, че важният фактор е термичното съпротивление :)
8180 - майстор
Има доста близка аналогия, но за термичното съпротивление - R:

R = d/λ, където:
d - дебелината на изолацията [m];
λ - коефициентът на топлопроводност, зависещ от материала [W/(m*K)].

П.П. В първия ти пост последната размерност не е вярна, или имаш предвид друго (Коефициент на топлопреминаване).
stomanata - специалист
В първият пост не знаех какво точно и как да попитам :)