Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
imegogo - специалист
климатика ползва ли се за отопление ?
valerko - специалист
imegogo написа:
климатика ползва ли се за отопление ?
Не. Само лятото. Мисля да го обзаведа с 20А

Рекапитулация:
Осветление:
1 бр. 10А - стая+коридор
1 бр. 10А - кухня+баня
Усилени контакти
1 бр. 20А - хладилник коридор+контакт до тоалетната+пералня+микровълнова
1 бр. 20А - климатик+TV
Кухня
1 бр. 20А - хладилник+кафемашина
1 бр. 25А - печка
Главен
1 бр. 40А

Така бива ли?
imegogo - специалист
много са по 20A ако няма да използваш за отопление електрически радиатори във всяка стая по 16А е по-добре според мен за готварската печка отделна линя ли ще теглиш ?
valerko - специалист
imegogo написа:
много са по 20A ако няма да използваш за отопление електрически радиатори във всяка стая по 16А е по-добре според мен за готварската печка отделна линя ли ще теглиш ?
Нямам ел.радиатори, турих ги по 20А да се презастраховам. За печката така мислех, на отделен кръг, грешка ли е, не е проблем да я ашладисам на нещо друго.
imegogo - специалист
valerko написа:

Нямам ел.радиатори, турих ги по 20А да се презастраховам. За печката така мислех, на отделен кръг, грешка ли е, не е проблем да я ашладисам на нещо друго.
най-добре е на отделен кръг по възможност поне 4 кв проводник,все пак кажи каква е готварската печката виж каква е максималната и мощност ? не за друго виждал съм готварска печка 10 киловата има и по-мощни
PCL82 - майстор
Обикновенно в една панелна кухня има три контакта. Един е до вратата на кухнята, близо до мивката. Това е мястото за хладилник, но поради близостта на вода и канал обикновенно се ползва за пералня. Пералнята в онази епоха се е залагала като не автоматична преместваема в банята. Вторият контакт е на перпендикулярната стена, където в ъгъла трябва да има комин. Там трябва да има един отделен контакт на четвъртия кръг за котлон и домакински уреди. В онези времена готварската печка е била лукс и е предвиден само един общ кръг за котлон и домакински уреди, с възможност за подсилване до 25А, ако е с 4мм2. Третият контакт е в ъгъла при прозореца, където е масата. Там се включва ютия и други уреди около масата.

Възможно е кабелът за печката на четвъртия отделен кръг да е не 4мм2, а само 2,5мм2. Тогава предпазителят му трябва да е не повече от 20А. При 20А това прави 3500Вт за печката (един котлон и фурна или два котлона) и 1000Вт за други уреди едновременно, за кратко може и повече.
valerko - специалист
imegogo написа:
valerko написа:

Нямам ел.радиатори, турих ги по 20А да се презастраховам. За печката така мислех, на отделен кръг, грешка ли е, не е проблем да я ашладисам на нещо друго.
най-добре е на отделен кръг по възможност поне 4 кв проводник,все пак кажи каква е готварската печката виж каква е максималната и мощност ? не за друго виждал съм готварска печка 10 киловата има и по-мощни
Печката е с каремичен плот Горение, не е от старите Мечти. Клас А. Нямам техн.данни, котлоните мисля са по 1,2-1,5КВ, фурната не знам.
Обикновенно в една панелна кухня има три контакта. Един е до вратата на кухнята, близо до мивката. Това е мястото за хладилник, но поради близостта на вода и канал обикновенно се ползва за пералня. Пералнята в онази епоха се е залагала като не автоматична преместваема в банята. Вторият контакт е на перпендикулярната стена, където в ъгъла трябва да има комин. Там трябва да има един отделен контакт на четвъртия кръг за котлон и домакински уреди. В онези времена готварската печка е била лукс и е предвиден само един общ кръг за котлон и домакински уреди, с възможност за подсилване до 25А, ако е с 4мм2. Третият контакт е в ъгъла при прозореца, където е масата. Там се включва ютия и други уреди около масата.
Абсолютно точно...да не си идвал вкъщи :lol: Само дето ми е комина имам два контакта, един долу и един по-високо дето съм ръгнал хладилника, другия долния е за печката.
PCL82 - майстор
valerko написа:

Печката е с каремичен плот Горение, не е от старите Мечти. Клас А. Нямам техн.данни, котлоните мисля са по 1,2-1,5КВ, фурната не знам.


Абсолютно точно...да не си идвал вкъщи :lol: Само дето ми е комина имам два контакта, един долу и един по-високо дето съм ръгнал хладилника, другия долния е за печката.
Не съм идвал-всички панелки, които съм виждал са почти едни и същи като инсталация и форма на кухнята.

Да не би тогава долният контакт от тези два да е към общия кръг контакти, а горният да е самостоятелен. Може идеята да е била точно такава. В долният, който се пипа по рядко да е за хладилника, а гориният да е за печка (котлон) и домакинските уреди на плота. Ако е така просто трябва да включиш нещата по местата им, след това оправяш таблото. Дано да си с 4мм2, но и 2,5мм2 да са пак се живее прилично. Печката не се ползва често на пълна мощност, а ако това се налага трябва да е за кратко. Предпазителят трябва да изключва когато я пуснеш на повече от допустимото, дори и това да не ти харесва. Аз в къщи съм с 16А на един кръг печката и едно парти грилче. Мога да сложа и по-голям предпазител, но не искам, защото печката за сега е на обикновен шуко контакт за 16А. Ако сложа повече ще стопя контакта. Най-много веднъж-два пъти в годината на изключи от претоварване, което е нормално.
MIRO_073 - майстор
PCL82 написа:
valerko написа:

Печката е с каремичен плот Горение, не е от старите Мечти. Клас А. Нямам техн.данни, котлоните мисля са по 1,2-1,5КВ, фурната не знам.


Абсолютно точно...да не си идвал вкъщи :lol: Само дето ми е комина имам два контакта, един долу и един по-високо дето съм ръгнал хладилника, другия долния е за печката.
Не съм идвал-всички панелки, които съм виждал са почти едни и същи като инсталация и форма на кухнята.

Да не би тогава долният контакт от тези два да е към общия кръг контакти, а горният да е самостоятелен. Може идеята да е била точно такава. В долният, който се пипа по рядко да е за хладилника, а гориният да е за печка (котлон) и домакинските уреди на плота. Ако е така просто трябва да включиш нещата по местата им, след това оправяш таблото. Дано да си с 4мм2, но и 2,5мм2 да са пак се живее прилично. Печката не се ползва често на пълна мощност, а ако това се налага трябва да е за кратко. Предпазителят трябва да изключва когато я пуснеш на повече от допустимото, дори и това да не ти харесва. Аз в къщи съм с 16А на един кръг печката и едно парти грилче. Мога да сложа и по-голям предпазител, но не искам, защото печката за сега е на обикновен шуко контакт за 16А. Ако сложа повече ще стопя контакта. Най-много веднъж-два пъти в годината на изключи от претоварване, което е нормално.

Типово соц строителство
marian1 - майстор
За главен може да си сложиш предпазител Б-стандарт - за да сработва по бързо от главният в общото табло на входа - малко е по скъп, но спестява ходене и търсене на ключ от общото табло!