Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Здравейте,искам да попитам тръби PP-F32 до каква мощност могат да се ползват-трасето е 10м от котела до 2 етаж(затворена ситема с тристепенна помпа 60-90-120 W).
А тръби PE/AL/PE F26 до каква мощност могат да се използват за същото трасе или трябва F32.
Захранване на колектор 1 цол с 4 ал.радиатора 80 глидера+бойлер 80л,подово 5 кв м и лира.
filmatoplo - майстор
:? Колко , 25-30 клв .Ползвай по добре ППР тръбите , с вложка тип Стаби в тях ,или с фибри стъклонапълнени. :wink:
Светлият отвор на PEX/ALL/PEX f26 e 20mm,a на PPR f32 Stabi-21.2mm.
Моята инсталация ми я направиха с PEX/ALL/PEX f26.Добре ли е подбран диаметъра?
Заслужава ли си с PPR f42 или мед f28?Питам,защото не намерих сравнителна таблица за видовете тръби и до каква мощност могат да се използват?
LazarGanev - "Велик майстор"
Каква площ се отоплява? Мисля, че всичките изброени ще станат
Площа е 71 кв.м,а обема 177,5 куб. м.От колектора се захранва и един 80 литров бойлер.
LazarGanev - "Велик майстор"
Уоу, на тебе ти са нужни не повече от 7-10кВт, аз бих ползвал ф25 ППР стъклонапълнена тръба. Доста са ти преоразмерени радиаторите за котел на твърдо гориво - вероятно нямаш трипътен вентил и ще го караш да работи на 40-50*С, което не е добре. Сложи си термовентил на котела