Лазар е прав. На теория няма шанс да се прегрее котела с този вентил, защото помпата трябва да осигурява необходимият дебит, така че при вход 60 да излезе най-много 80°С, но на практика това може и да се получи. Дебита през радиаторите в този случай не ни интересува, може и да е малък, по-важно е какво минава през котела. При вход в него 60° не би трябвало да излиза повече от 80°, ако помпата върти достатъчно вода. Проблема е, че може филтъра да се замърси и да спадне дебита и тогава това е реална опасност. С почистване на филтъра или вдигане скоростта на помпата трябва да се зашити от тази възможност. Може и да смъкне малко температурата, на която вентила смесва при вход 50° вече не вярвам да се прегрее.
lz1add, вентила му е с присъединителни размери на 1”, но дори и да е ¾” (Du20), той пак ще свърши работа, защото Du20 са обикновено с Kvs=6,3, т.е. пада на налягане в него да е около 0,35 м.вод.ст. при дебит 1,2 m³/h – нищо страшно.
2v6, наистина няма много информация, но това което разбрах е:
Котел 23-24 kW Viadrus U22C
Помпа UP25-4 Basic – малка е, но може да даде 3 м.в.ст при 1 m³/h. Препоръчвам му да си вземе по-голяма.
Радиаторите му са 5 и са го топлили, заедно с бойлер 80 литра, но ще добавя още 3. Идея нямам каква мощност са – вероятно около 15 kW.
За горивото останах с впечатлението, че е твърдо – дърва или въглища.
lz1add, вентила му е с присъединителни размери на 1”, но дори и да е ¾” (Du20), той пак ще свърши работа, защото Du20 са обикновено с Kvs=6,3, т.е. пада на налягане в него да е около 0,35 м.вод.ст. при дебит 1,2 m³/h – нищо страшно.
2v6, наистина няма много информация, но това което разбрах е:
Котел 23-24 kW Viadrus U22C
Помпа UP25-4 Basic – малка е, но може да даде 3 м.в.ст при 1 m³/h. Препоръчвам му да си вземе по-голяма.
Радиаторите му са 5 и са го топлили, заедно с бойлер 80 литра, но ще добавя още 3. Идея нямам каква мощност са – вероятно около 15 kW.
За горивото останах с впечатлението, че е твърдо – дърва или въглища.