Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
sez_djebel - специалист
ако ел.инст. е трижична задължително ли е ползването на предпазител с ДТЗ за контактите и големите домакински консуматори като- бойлер, печка ,пералня и др.
Последна промяна от sez_djebel на ср яну 16, 2008 3:23 pm, променено общо 1 път.
Palawnik - специалист
Не.
ДЗТ е задължителна само за нонтактите. За стационарните уреди и осветителната инсталция не е.
engineer - специалист
Тоя въпрос направо ме преби :barb:
Броя на жилата не е определящ за това дали ще ползваш ДТЗ.
Ако ще ползваш ДТЗ е задължително да имаш 3 (три) проводника ( за трифазна инсталация - 5 проводника),
Но ако имаш 3 (три) проводника не е задължително да слагаш ДТЗ. Просто третото жило си остава зазидано и неизползвано.

Тази част от Наредба 3 за ДТЗ се отнася за ново изграждане на ел уредби и инсталации. За заварено положение не действа.
pavelari - майстор
на мен ми се струва, че все пак става дума за ново строителство - и като знам какви заземители мерихме наскоро на един обект - по 20, 30 та и 50 ома :megaeek:
Та направо си е задължително не защото някой е казал така със закон или наредба а защото задължително трябва да се спре подаването на захранване когато се уфази някой корпус. При земя, която има такова съпротивление - примерно 20 ома при напрежение 220 волта протича ток към земя, който за АП е консуматор. Най добре в таблото земя и нула да се обединят или да се връзвад на един и същи клеморед. па после ако искате слагайте ДТЗ - не е задължително вече
engineer - специалист
За пореден път прилагам това:

http://www.schneiderelectric.bg/bgnew/d ... tokovi.pdf

тъй като е полезно за всички.
sez_djebel - специалист
pavelari написа:
на мен ми се струва, че все пак става дума за ново строителство - и като знам какви заземители мерихме наскоро на един обект - по 20, 30 та и 50 ома :megaeek:
Та направо си е задължително не защото някой е казал така със закон или наредба а защото задължително трябва да се спре подаването на захранване когато се уфази някой корпус. При земя, която има такова съпротивление - примерно 20 ома при напрежение 220 волта протича ток към земя, който за АП е консуматор. Най добре в таблото земя и нула да се обединят или да се връзвад на един и същи клеморед. па после ако искате слагайте ДТЗ - не е задължително вече
НЕ СЕ СЪРДЕТЕ КОЛЕГИ НА ВЪПРОСИТЕ МИ , КОИТО ЗА ВАС МОЖЕ ДА ИЗГЛЕЖДАТ ПРОСТИ. ПО МОЯ КРАЙ - КЪРДЖАЛИ -ДЖЕБЕЛ - ВСИЧКИ ЕЛ.ИНСТ. СА ДВУЖИЧНИ, А КЪДЕТО СЪМ СРЕЩАЛ ТРИЖИЧНИ НИКЪДЕ НЕ Е ИЗПОЛЗВАН АВТ.ПРЕДП. С ДТЗ. И БЕЗ ТОВА СЪМ ДОСТА НОВ ВЪВ ФОРУМА!?
НАИСТИНА СТАВА ВЪПРОС ЗА НОВО СТРОИТЕЛСТВО. ЗАПОЧВА СЕ ОТ ГЛ. ТАБЛО НА ЕНЕРГОТО...
sez_djebel - специалист
engineer написа:
За пореден път прилагам това:

http://www.schneiderelectric.bg/bgnew/d ... tokovi.pdf

тъй като е полезно за всички.
БЛАГОДАРЯ , БЕШЕ МИ ОТ ПОЛЗА ... - СЕЗГО
zz_stefanov - майстор
engineer написа:
За пореден път прилагам това:
http://www.schneiderelectric.bg/bgnew/d ... tokovi.pdf
тъй като е полезно за всички.
Сродно от гледна точка на заземяването:
http://www.schneiderelectric.bg/bgnew/d ... ystems.pdf
zz_stefanov - майстор
engineer написа:
..... ....Ако ще ползваш ДТЗ е задължително да имаш 3 (три) проводника ......
.....
Работата на дефектнотоковата защита не зависи от PE проводника (от наличието му). Тя сработва при откриване на разлика в токовете между фазата и неутралата.
Питам колегите - допустимо ли е поставянето на ДТЗ във вече изградене инсталация тип TN-C, като PEN проводика преминава през ДТЗ?
Аз смятам, че ше работи, но имам резерви защото при сработване на ДТЗ ще се прекъсне и PEN. При повреда в самата ДТЗ ще стане опасно.
Palawnik - специалист
zz_stefanov написа:
Питам колегите - допустимо ли е поставянето на ДТЗ във вече изградене инсталация тип TN-C, като PEN проводика преминава през ДТЗ?
Аз смятам, че ше работи, но имам резерви защото при сработване на ДТЗ ще се прекъсне и PEN. При повреда в самата ДТЗ ще стане опасно.
Малко е спорно дали ще работи, но няма да спорим сега. Според мен е недопустимо през човека да протичат около 15-20 mA ток необорим за сработване на защитата. При 30mA настъпва фибрилация на сърцето. Поради тази причина е задължително този ток да преминава през PE проводника. Прекъсване на PE проводника е недопустимо. А в случая ще се прекъсне.
Примера ми е хипотетичен, а може и да не е чак толкова. Примерно хладилник, печка, пералня и т.н. домакински ел. уреди. Всички те имат крачета на които имат накрайници от изолационни материали. Тези накрайници изолират от подовата настилка в кухните (обикновено теракот). При късо съединение към корпуса няма да протече ток към пода, а от там през конструкцията на сградата и да сработи ДЗТ. Ако в този момент някой се е допрял до корпуса на този уред през него ще протече ток. Тук вече започват много „ако”, а то знаем цапа и мирише. Напълно е възможно част от тока който преминава през човека да се върне отново в нулата (не толкова добра изолация на кабелите). При тази ситуация е напълно възможно ДЗТ да не сработи. За времето на сработване на ДЗТ през човека протича ток по-голям от този при който сработва ДЗТ.
В този случай защитата би трябвало да се поеме от автоматичния прекъсвач и той да изключи за 0,2s.
Според мен при двуповодна линия ДЗТ може да защитава само от пожар.