Най - вълнуващия въпрос зимно време.
Здравейте,
Прилагам схема на радиатора, който ме притеснява дали ще работи. По тази схема ще бъдат закачени 2 радиатора, всеки на отделен изход на колектора. Допълнително, на останалите 4 извода има закачени радиатори, чиито тръби също минават по тавана на етаж 1, но след това пробиват плочата нагоре и излизат на горния етаж.

Дали радиаторът ще работи? Благодаря.

[img]11.jpg[/img]

Прикачен файл

11.jpg
11.jpg (53.02 KиБ) Видяна 1390 пъти
fbr - майстор
Ще работи, стига да осигуриш начин за първоначално обезвъздушаване в най-горните части на прехода през тавана.
swissmad - специалист
Не само първоначално-трябва да има обезвъздушители (ръчни или автоматични)в най-високата точка на линията към радиатора и на двете тръби защото при всяко изтакане на инсталацията винаги ще засича въздух в този участък и ще е нужно обезвъздушаване.
gogitko - специалист
Той ако е ръчен над гипсокартона как ще го обезвъздушава. А ако е автоматичен има ли вероятност да прокапе някой път.Или трябва да осигури по някакъв начин автоматичния с някво легенче около него та и да прокапе да не намокри гипскартона.
swissmad - специалист
Ами става и без обезвъздушители над гипскартона (да няма течове ) но трябва да се монтират "обезвъздушителни лули" с изведени 2 крана под гипскартона от които да се изкарва въздуха,ама става много грозно освен ако не се маскират крановете по някакъв начин.

Тема "Ако тръбата към радиатора минава по тавана, ще работи ли?" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: