PCL82 написа:Хайде да дам още малко разяснения, че народът се изпокара.
При системата от контакт в контакт, като и при всички нови инсталации и разширения на стари двупроводни инсталации се правят трипроводни! Безмислено упражнение ако не го направиш от главното табло . При нова инсталация имаме ДТЗ на контактите. Това автоматично води към една ДТЗ да не се свързват почече от 4 контакта (препоръка от сайта на Шнайдер Електрик). Тази препоръка не толкова заради издържливоста на ДТЗ по ток а зардади коректната работа на защитата по ток на утечка при определени консуматори.
По DIN стандарт няколко контакта в обща рамка се броят за един излаз-все едно е разклонител. (колко точки са е друг въпрос) Една "точка" е един контактен излаз а на него можеш да сложиш рамка с 18 контакта .Действително има връзки и парчета кабели между контактите, но за това има и проектант, който да ги минимизира, да пресметне токът на к.с. и да избере подходящо сечение и вид предпазител.
Системата с магистрален проводник с по голямо сечение е допустима за дълги разстояния в обществени сгради (през коридора от таблото до помещението). Но е недопустимо да се ползва за вдигане на мощността и спестяване на кръгове за товар над 16А, когато контактите могат само толкова.Предпазителя за определен токов кръг не се оразмерява заради контакта. Другото са компромиси от социализма. Но дори и през социализма в грамотните проекти при 4мм2 се е залагал 16А предпазител.Грешка, може и повече. Т.е. тези 4мм2 са били за дуракоустойчивост, понеже във витловия предпазител влиза и вложка 25А или пък такава кърпена с тел. Или пък инцидентно се наложи да се пусне електрожен, машина за циклене на паркет или парното още не е пуснато. Само тогава за кратък период се слага 25А вложка и после се сменя пак с 16А.А може ли например готварска печка с едновременно включени фурна и само 2 бързонагряващи котлона например? колко ли киловата стават?
Как колегата thinkpad правиш магистрала с мостов проводник, без да я прерязваш в кутиите-това става при инсталации с ПВА/ПКИ в тръби и винтови клеми с междинно заголване на проводника? Или заголваш мостовака междинно и увиваш около него, треперейки да не сцепиш още неизмазаните кутии?
Както казах по DIN консуматор над 2кВ всякак се свързва на отделен кръг, а такъв над 4кВ се захранва трифазно.Опааа а виждал ли си проточен бойлер 7 киловата МОНОФАЗЕН ? а котле за парно оригинално 10 киловата МОНОФАЗНО? Така много лесно се поределя броят на кръговете и няма много рискови връзки.
В една кутия се свързат проводници само от един монофазен/трифазен токов кръг. В противан случай опасно е не късото между два кръга, а пробив от фазата на единия кръг към фазата на другия-опасност при ремонт и авария. В такава ситуация за предпочитане е да се редуват фаза-нула фаза нула, за да стане късо и предпазителя да изключи, а не да остане незабелязан пробив между едноименни фази. Съществуват кутий в които можеш да направиш всички възможни връзки в един апартамент ( за размер става дума ) няма проблем вътре да е и осветлението и два че и три отделни токови ръга.
Кики написа:Съществуват кутий в които можеш да направиш всички възможни връзкиОще се сдържам да те пратя там