Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
DKunev - напреднал
Това добър клас ли е и какво означава този клас?


Поздрав!
PCL82 - майстор
Точността е 1%, това е добре. Но дали е така... Пише: "Внимание: КорпусА е залепен"... а трябва да е "Корпусът е залепен..."
hidrazin - майстор
Клас на точност 1,0 е нормално за битови потребители стига китайският електромер да отговаря на параметрите де. :lol:
http://zjytldz.en.made-in-china.com/pro ... 100L-.html
:partyman:
DKunev - напреднал
Привет отново,

Тръгнах да инсталирам електромерчетата, но срещнах следното затруднение.

Кабела с който са свързани старите е дебел малко по-малко от сантиметър като вътре е с 5 оголени жици. Предвид тази големина не влиза в електромера който е с размерите на бушон. Дори да използвам по-малък брой от жиците, колкото да влезнат в гнездото, кабела заема много място и запречва гнездото предназначено за другия.

Измислих следното нещо:
Прикачен файл:
20130921_201520.jpg С кабели
Кабела е от тези медните 3-жилови... като съм използвал само едната жица.

Дали ще е удачно да го свържа към дебелия кабел. Имайки предвид напрежението което ще минава през него дали ще издържи?


Благодаря предварително!
jekasus - майстор
С усукване ли ще ги свържеш :-D
Кики - специалист
Той напрежението ще го издържи, но в случая е важно да издържи тока а доколкото виждам кабела ти е тъничък ( зависи какъв ти е товара ) . Иии jekasus недей с това усукване че сега ще се почне пак една!
Последна промяна от Кики на съб сеп 21, 2013 9:25 pm, променено общо 2 пъти.
shadow__01 - майстор
DKunev написа:
Дали ще е удачно да го свържа към дебелия кабел. Имайки предвид напрежението което ще минава през него дали ще издържи?
Гледай дали ще издържи тока, не напрежението. Тези жила с какво сечение са?
П.П Едновременно сме писали с Кики.
DKunev - напреднал
Дебел е към 2 милиметра.

Върху кабела има маркировка 3х2.50
PCL82 - майстор
Ако клемите не са подходящи за свързване на твоите кабели, ще излезе, че този електромер не е подходящ за директно свързване в твоя случай. Може да се окаже, че му е нужен токов трансформатор до 5А.

Ако клемите му не могат да поемат 6мм2 просто не се занимавай с глупости, старите електромери са с по стабилни конструкции.

Особено нулите, там компромис не бива, защото от нея зависи живота на хората!

Без да се направи проверка на инсталирана мощност, сечения и предпазители ти казвам не се занимавай с тези китайски таралежи за гащи.
DKunev - напреднал
Клемите му, максимално отворени са с размер 5 на 5мм.