Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
drastar - специалист
Сори за последователните постове, но трябва да споделя.
Та, докато си писахме в тази тема,имах един обект в който трябваше да добавя един ключ с една лампа, и нали thinkpad си хвали мостовака, аз реших да не режа тавана(бетонна плоча) поръчах си мостовак от Бг 3х1,5 и си го положих(окло 5 метра) :datz: :datz: :datz: :datz: :datz:
Предин един час и половина, заради този кабел не можах да мина контрол, не ми беше приета инсталацията заради тези 5 метра кабел :axe: :axe:
Сега ще го сменя, ще платя за труда на шпакловчика и бояджията и естествено ще платя и материалите #-o #-o #-o
Та, разбрах защо няма мостовак по магазините тук :-D :-D :-D
hidrazin - майстор
:shock: :shock: :shock: Нали е в мазилка? Ако е на открито (картон, окачен таван) е нормално да не ти го приемат. Ееееххх... де и у нас да има такъв контрол.... Мечти!
:partyman:
drastar - специалист
В мазилката е мам.. му, не не го прие техника :axe:

пп кабелът не отговарял на тукашните изисквания
а той може и да отговаря, но аз не намирам нито един документ от производител за характеристиките на кабела, поне на английски


пп2 то, и на български не намирам :?
hidrazin - майстор
drastar написа:
но аз не намирам нито един документ от производител за характеристиките на кабела, поне на английски
пп2 то, и на български не намирам :?
Имаш ги - на български и английски:
ПВВ-МБ1
ПВВ-МБ1
:partyman:
P.S. Аналога му е NYIFY
http://www.pektaskablo.com/Dokumanlar/1 ... 436551.pdf
http://www.electroplast.ro/doc/Sectorul ... -NYIFY.pdf
http://www.ptranscable.com/downloads/P- ... ow-res.pdf
http://www.cablel.ro/dyn/prod/tech/011609130538.pdf
Ако искаш ей го и на китайски:
http://www.bekon-cable.com/site/product_files/182.pdf
Вземи им обясни някои работи на тия белгийци - като си оправят мрежата, тогава да дават акъл. :-D
drastar - специалист
Благодаря hidrazin,
не знам, ето това ме притеснява to BDS 904-84
няма данни дали отговаря на стандарт по IEC :?

Ей, един път реших да се направя на тарикат и ми го ................ в :butthead: :-D :-D :-D
hidrazin - майстор
Класификация ПО БДС 904-84 -съответства на DIN VDE 0295 и IEC 228. Ето ти и линк където го пише - IEC 60228. Може да го принтнеш и да им го навреш в муцуните.
http://www.filkab.com/files/category_fi ... 512_bg.pdf
Ето на какво отговаря:
http://www.emka-bg.com/bg/neizol.html
ПВВМ
:partyman:
vk - специалист
Добре де, те как го видяха тоя кабел, нали си сложил ключа и лампата и той не трябва да се вижда ?
Някакъв сертификат ако си имал от нашата фабрика. Иначе всички стандарти са спазени - медно жило, изолация и прочие ......, как може тия тиквеници.
hidrazin - майстор
thinkpad написа:
Дълбоките отвори са недостатък независимо какви машини имаш, а СВТ не става под мазилка, защото просто изолацията му не се харесва с вар-та. Трябва ти кабел, чиято изолация издържа....
Това от къде го прочете? Ако може да ни запознаеш де и ще ти бъдем благодарни. Поне аз де. :-D
:partyman:
drastar - специалист
vk написа:
Добре де, те как го видяха тоя кабел, нали си сложил ключа и лампата и той не трябва да се вижда ?
Някакъв сертификат ако си имал от нашата фабрика. Иначе всички стандарти са спазени - медно жило, изолация и прочие ......, как може тия тиквеници.
Апартамента е за продан, няма монтирани осветителни тела, има обикновенна фасунга с крушка и кабелът се вижда.


Има стандарт IEC 60332-3 Cat.3 fire retardant, на това се държи най вече.
hidrazin - майстор
drastar написа:
Има стандарт IEC 60332-3 Cat.3 fire retardant, на това се държи най вече.
Е защо пък чак категория 3 ? То тогава и СВТ-то не отговаря на изискванията. Тези изисквания са за обекти с повишена пожароопасност и от особена важност. :?
:partyman: