abcdefghijklmnopqrstuvwxz написа:Мултицета няма никаква роля в тези измервания. Поне не в широко използвания му вариант. Просто не върши никаква работа.Martins написа:и мултицета трябва да покаже 0 ома(или колкото показва при окъсени пипала - 0,3 ома примерно).
Ако е трипроводна мрежа обаче на теория нулата трябва да е със същия потенциал като земя, но на практика се получава разлика между тях по различни причини. Тази разлика в потенциалите може да обърка дори да изгори мултицета.
Martins написа:От инспекция по труда ни проверяваха контактите в офиса и не ги отваряха, а мушкаха с някакъв уред и така проверяваха дали е заземен или нe. Как става номера? Аз което се сещах е с тест лампа мушкаш във фаза, а другия край допираш на крачето, което стърчи за заземяването....ако лампата светне значи е заземен правилен ли е този метод?За първи път чувам от инспекцията да проверяват за заземяване. Я провери дали не са искали протокол за "Импеданс на контур “фаза - защитен проводник“
pipilica написа:Да бе тия дето идват да мерят са едни шушляци нали и у нас идваха и мериха и всичко било ОК само дето контактите не са заземени а занулени, ама това няма значение нали си взеха парите. А уреда който носеха беше голям с дисплей и много копчета, бучиха по контактите и "мда чудесно всичко е наред" нито таблото поискаха да видят нито къде е заземяването.pipilica, я кажи какво искахте да ви измерят, защото имам съмнения, че си "компетентна" точно колкото питащия по горе.