Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
shadow__01 - майстор
hidrazin написа:
На всички уреди ли?
Вероятно на повечето. Не съм ходил в друга държава и не съм опитвал. Най-малкото машинката за подстригване ще работи с по-висока скорост.
Едва ли ще е проблем печката "Раховец" или тостера да работят в САЩ на 240V.
saraneron - специалист
kam34 написа:
Съотношението линейно/фазно напрежение (400/230) при захранващ трансформатор с вторично напрежение 3х400V и свързване в звезда с изведен звезден център е 1/корен3 и е стандартизирано в Европа. В щатите захранващите трафчета им висят като казани по няколко на стълбовете :shock: за всеки отделен консуматор или група от няколко по малки консуматора. Там свързването е с изведена и заземена средна точка на вторичната намотка. От там идва и другото съотношение 1/2

Като им гледам таблицата е страшна каша от напрежения, мрежи и начини на свързване :shock: хамериканска му работа.
По тези стълбове с накачени трафове се вижда ,че в трафа влиза само една високоволтова жица,???? А дали е високоволтова знам ли колко им е напрежението по тези стълбове на входа на трафа и първичната намотка от другата страна заземена ли е не се вижда по картинките как се захранва казана?Голяма бъркотия е по техните дървени диреци с по три казана за всяка фаза?Всеки казан с два извода и средна точка заземена?Прави две фази на 180 градуса дефазирани ,затова е 120/240 а ако искам истинско трифазно сигурно за мене отделен трифазан казан???????????До тези казани колко високо им идва напреението?Говорим само за простосмъртните консуматори? :? :? :?По диреците отгоре се виждат три проводника и под трафовете има четвърти на 3-4 метра под горните това явно е земята ?
fikata - майстор
Изображение
A 50 kVA distribution transformer with dual (4.8/16 kV) voltage primary as used in America
Изображение
kam34 - специалист
Американска му работа, :? Като гледам казана на картинката на Фиката, ниското напрежение 120/240 е трите извода от ляво като средната точка е заземена с една планка към казана. Изводите от тях са с изолирани проводници към усукания сноп НН. Горе му е въвода за фазата високото напрежение, а отдясно отстрани е края на намотката ВН заземена също към казана и с гол проводник най вероятно към заземител. Казана има и самостоятелно заземяване с отклонение от същия проводник с токова клема.

Явно са си направили добре сметката, щото по този начин карат директно до консуматорите мрежа със средно напрежение 4kV и загубите им ще са малки. Най вероятно поради по големите разтояния между имотите на хората са предпочели подобен подход. По този начин качеството на напрежението при потребителя ще бъде по-добро. Няма да има колебания на напрежението предизвикани от включването на мощен консуматор при някой отделен потребител. Отклоненията на напрежението много бързо биха се компенсирали от автоматичния регулатор на големия трансформатор в подстанцията захранващ многото малки казани.
hidrazin - майстор
Ами загубите ще са по-малки ама и те си имат недостатъци. И при тях мрежата на много места е стара и слаба. И тези калпави трансформатори без ребра за охлаждане на маслото ... Чести явления там са горящи трансформатори. Не е работа там да си електричар.

ИзображениеИзображение

:partyman:
kabel96 - специалист
Вярвате или не ама казаните горят най често от животни по тях най вече катерици.Според моя човек казан се сменя за около 2 часа след обаждането.Като се наспи днес ще го помоля да драсне някой ред тука с подробности.
8180 - майстор
saraneron,
Моля, информирай се за т. 8 от Правилата.
fikata - майстор
Причината, поради която е избрано напрежение 120V е е икономическа. Първоначално електроенергия е доставена на домовете, както и повечето фирми, за една-единствена цел и това е осветление. Отварачки за консерви, телевизори, шайби, печки, електрически производствени машини и др идват по-късно. По време на икономически най-ефективна форма на крушка е крушка с въгленова спирала, която работи най-добре (оптимално) при 100V до 110V. Това, коригирано съ спад на напрежение при преноса е довело до решението повечето линии за снабдяване да доставят ел.енергия на 120V.
Стандартното напрежение в повечето части на страната (САЩ) сега е основно 120 VAC волта + / - 10%, и може да варира от 108 VAC до 132 VAC. Това е обикновено около 117-118 VAC.
Също така, основната честота 60 Hz не е толкова устойчива.. Тя варира през целия ден в зависимост от промените на товара, но средно е 60 Hz в продължение на пълен ден.
Чрез трипроводна линия всяка къща се захранва с двете напрежения 120 и 240V, тъй като има консуматори и за двете напрежения.Консуматори с по голяма мощнос /климатици,печки,кухненско обзавеждане/ са на 240V се свързват към крайните точки на мрежата/ на двете противофазни напрежения +120 и -120V 60Hz. По горе вече беше обяснено,че 120V се получават като крайна и средна точка на вторичната намотка н.н. 240V от монофазния транформатор. От средната точка излиза неутралния проводник, който не трябва да се бърка със защитен. Защитният проводник в къщата идва от защитното заземяване.
PCL82 - майстор
В САЩ на върха на стълбовете вървят трите фази на високото напрежение. Там мрежата мисля беше 10 или 13кВ. Под тези проводници висят казаните. За отделни къщи те са монофазни, а за малки предприятия са трифазни. Под казаните върви нулев проводник от звездния център на ВН. Този проводник е заземен при всеки стълб и същевременно е нулев и за НН и за уличното осветление.
Може да бъде оформен и като голо носещо въже към усукан кабел.

От страна НН на казана тръгват три проводника: фаза 1, среден неутрален проводник и фаза 2.

В зависимост от района системата на заземяване може да е ТТ или TN-C-S.

Фиката каза защо напрежението е 120В. Трите проводника със среден извод са останали от постояннотоковите мрежи на Едисон, които са захранвани от близки парни или водни централи.

Честотата от 60Хц е била избрана, защото е по-безопасна за хората, защото 50Хц е хармонична на сърдечната честота бях срещнал някъде. Освен това при 60Хц трансформаторите, моторите и генераторите са с по-малки магнитопроводи и с по-малко намотки.

При въвеждането на променливия ток Тесла е успял да избере по-изгодната честота от 60Хц, но не е успял да промени напрежението на по-високо, защото вече е имало много уреди в домакинствата.

В Европа не е имало още много домакински уреди и лесно се е минало на по-високи напрежения за които е имало вече крушки и уреди. Честотата обаче е останала 50Хц, защото е имало много машини за тази честота. В Европа също е имало постояннотокови мрежи. Затова битовите контакти дълго време са били стандартизирани до 10А, за да се осигури прекъсване на дъгата. След отпадането им стандартът се променя на 16А.
saraneron - специалист
PCL82 написа:
В САЩ на върха на стълбовете вървят трите фази на високото напрежение. Там мрежата мисля беше 10 или 13кВ. Под тези проводници висят казаните. За отделни къщи те са монофазни, а за малки предприятия са трифазни. Под казаните върви нулев проводник от звездния център на ВН. Този проводник е заземен при всеки стълб и същевременно е нулев и за НН и за уличното осветление.
Може да бъде оформен и като голо носещо въже към усукан кабел.

От страна НН на казана тръгват три проводника: фаза 1, среден неутрален проводник и фаза 2.

В зависимост от района системата на заземяване може да е ТТ или TN-C-S.

Фиката каза защо напрежението е 120В. Трите проводника със среден извод са останали от постояннотоковите мрежи на Едисон, които са захранвани от близки парни или водни централи.

Честотата от 60Хц е била избрана, защото е по-безопасна за хората, защото 50Хц е хармонична на сърдечната честота бях срещнал някъде. Освен това при 60Хц трансформаторите, моторите и генераторите са с по-малки магнитопроводи и с по-малко намотки.

При въвеждането на променливия ток Тесла е успял да избере по-изгодната честота от 60Хц, но не е успял да промени напрежението на по-високо, защото вече е имало много уреди в домакинствата.

В Европа не е имало още много домакински уреди и лесно се е минало на по-високи напрежения за които е имало вече крушки и уреди. Честотата обаче е останала 50Хц, защото е имало много машини за тази честота. В Европа също е имало постояннотокови мрежи. Затова битовите контакти дълго време са били стандартизирани до 10А, за да се осигури прекъсване на дъгата. След отпадането им стандартът се променя на 16А.
Някъде бях срещал инфо ,че още се ползват постояннотокови мрежи в САЩ, интересно е до клиента какво се случва ? Как е бил решен проблема преди 1?0 години и как е съвместен сега?