Здравейте попрочетох доста мнения относно термо помпите или така наречените чилърни системи в частност вода-вода и в главата ми изникна идеята че не би било сериозен проблем да се постигне това с един такъв http://klimatici.biz/osaka-ch-52-lsn.html климатик, като за целта тооплобменника на външното тяло се монтира в съд свързан със закопани в земята тръби на площ от около 80 кв.м. на дълбочина от 3 м. и втори ред на 2м. а тооблобменника от вътрешното няло се монтира в друг съд на по високо ниво от компресора и се свърже с подовота инсталация на съществуващо подово отопление и също големината му би могла да послужи и като буфер на системата. Датчека за вътрешната температура ще взема информация от температуратурата на връщаштата се от подовото вода а датчика за външната температура ще се монтира на входа на земноположените траби. Мисля че слабите места в идеята ми са - дали ще са достатъчни 80 кв.м. площ на заровените в земята траби на два реда -първи ред на 3 м. втори ред на 2 м. тоест дали ще може да подържа до 6-7 градуса водата на изхода при ниските януарски температури.
petrovi2013 написа:Здравейте попрочетох доста мнения относно термо помпите или така наречените чилърни системи в частност вода-вода и в главата ми изникна идеята че не би било сериозен проблем да се постигне това с един такъв http://klimatici.biz/osaka-ch-52-lsn.html климатик, като за целта тооплобменника на външното тяло се монтира в съд свързан със закопани в земята тръби на площ от около 80 кв.м. на дълбочина от 3 м. и втори ред на 2м. а тооблобменника от вътрешното няло се монтира в друг съд на по високо ниво от компресора и се свърже с подовота инсталация на съществуващо подово отопление и също големината му би могла да послужи и като буфер на системата. Датчека за вътрешната температура ще взема информация от температуратурата на връщаштата се от подовото вода а датчика за външната температура ще се монтира на входа на земноположените траби. Мисля че слабите места в идеята ми са - дали ще са достатъчни 80 кв.м. площ на заровените в земята траби на два реда -първи ред на 3 м. втори ред на 2 м. тоест дали ще може да подържа до 6-7 градуса водата на изхода при ниските януарски температури.Да и ще получите реален ефект в смисъл ,че ще имате работеща система.
За съжаление бихте се радвали на кратковременен ефект поради следните причини:
1 И двата топлообменника са изпълнени по контактна технология при която върху медни тръби се полагат алуминоеви ламели и след това медната тръба се раздува до получаване на контакт. След около 2 години работа във вода между тях се получава окисен слой, който влошава контакта.
2.Между двата метала има електролиза която ще ви изтъни и без това безобразно тънката тръба на китайския климатик.
По отношение на площта тя е критично малка и ви препоръчвам да не рискувате. Изобщо траншейната технология не дава точно тези резултати , които фирмите рекламират
Иначе- да - става.Правено е много пъти.