Най - вълнуващия въпрос зимно време.
null - специалист
Здравейте.
Имам следния проблем. Парното е с котел затворена система ... и т.н.
Предпазния вентил почна да капе. Аз пълня, той капе. И понеже най-високата точка на системата е една висока лира, обикновено тя си го отнася. Отгоре е празна. Като загрее водата стига до горе. Там има автоматичен обезвъздушител. Обаче когато изстине през обезвъздушителя си дърпа въздух обратно. И аз постоянно допълвам отдолу и гледам как капе през клапана.
Кажете нещо. Не че ми пречи ама е некомфортно ...
Не съм мерил налягането в разширителния съд. Там нали има един вентил.
Просто питам. Мисля си го от известно време ...
ironlady - модератор
Как така затворена система пък ти си пълниш?
Нямаш ли допълваща група която автоматично да ти регулира налягането в системата?Ако предпазният клапан е 1,5 или 2 вар нормално е при ръчното доливане да избива,водопровода има поне 4 вар налягане.
Bobivan - специалист
ironlady написа:
Как така затворена система пък ти си пълниш?
Нямаш ли допълваща група която автоматично да ти регулира налягането в системата?Ако предпазният клапан е 1,5 или 2 вар нормално е при ръчното доливане да избива,водопровода има поне 4 вар налягане.
Амчи ей така!!!Много хора за да направят икономии си слагат вместо автоматична пълначка -кранче!!!Врътват леко,вдигне налягане ,и ако не се усетят пробие през баланса!!!Виждал съм доста такива порно-системи....
Икономията-майка на мизерията!!! :lol: :lol: :lol:
dalgia - специалист
null написа:
Здравейте.
Имам следния проблем. Парното е с котел затворена система ... и т.н.
Предпазния вентил почна да капе. Аз пълня, той капе. И понеже най-високата точка на системата е една висока лира, обикновено тя си го отнася. Отгоре е празна. Като загрее водата стига до горе. Там има автоматичен обезвъздушител. Обаче когато изстине през обезвъздушителя си дърпа въздух обратно. И аз постоянно допълвам отдолу и гледам как капе през клапана.
Кажете нещо. Не че ми пречи ама е некомфортно ...
Не съм мерил налягането в разширителния съд. Там нали има един вентил.
Просто питам. Мисля си го от известно време ...
Проблема ти е никакъв :) .Попадъл съм на разширители които по някакъв начин са пропуснати да се напомпат т.е.0атм.РС се помпа на налягането на което ще работи отоплителната инсталация.Твоят вероятно не е напомпан.С помпа от автомобил си го напомпай до необходиморо налягане.Автоматичното допълване е нож с две остриета.Допълва инсталацията до необходимото налягане и спира .Обаче се получава някъде теч и ще пълни докато има вода в инсталацията(водопровода).Слага се само ако котела е на твърдо гориво за да може да допълни и да го охлади , ако избие термобаланса.Сложи си манометър и си остави крана така както си е .
Баланса пропуска защото може да е застанал боклук бод уплътнението.Завърти го по посока на часовниковата стрелка да изпусне малко вода и да изхвърли боклуците.Ако не го разглоби и провери уплътнението.Една инсталация която не е на твърдо гориво не се нуждае от автоматично допълване.