Здравейте,

проблемът е следния - в една стая имам контакт, от който е изведен контакт за пералня в банята. в гнездото за контакта има чифт кабели към инсталацията с ток във фазата и чифт кабели към другия контакт без ток. Свързвам фаза с фаза и нула с нула , контактът работи, контактът за пералнята работи,замерен с фазомер, но при включване на щепсела за пералнята , след 30 секунди бушонът пада. няма звуци, няма обгорели места, пералнята си работи . Къде бъркам? Инсталацията е трифазна.
Благодаря предварително.
fox_vt - майстор
Три пъти прочетох поста ти налях си една ракия даже и пак не мога да го разбера.От един контакт си извел кабели за друг контакт.Но като включиш пералнята след 30 сек бушона пада.Значи нещо се товари включи пералнята във друг контакт и виж дали ще падне бушона.Второ виж дали бушона за тоя контакт е подходящ за пералнята поне 2000 вата или над 10А.
Да , извинявам се за обърканите писания но не съм професионалист нито стар форумист :).
В поста написах че пералнята си работи - проверена е на друг контакт, а и 3 месеца преди това работи на същия принцип - взимайки ток от контакта, който е изведен от другия контакт. Бушоните са ок. Нещо по свързването е, пет пъти го разкачвах и пак закачах контакта, сега най накрая тръгна , всичко бачка, засега не пада бушона... интересно ми е къде съм правил грешка - има ли значение кой от двата кабела , отиващи към 'пералнята' е свързан с фазата. Не би трябвало...
radius - майстор
Колега, я обясни на кое викаш трифазно, че нещо подозирам...
ъъъм ами ел. инсталацията в апартамента ми е с три жици - кафява синя и земя. не знам така ли се казва или как :?
radius - майстор
Така си и помислих. Викни някой профи да огледа, това е моя съвет.
Подозирах , че е грешка да търся помощ тук. Бъдете живи и здрави!
velsi - Почетен майстор
Колегата просто се опитва де те предпази да не се утрепеш. Не го приемай толкова лично.
todortv - майстор
xobox написа:
...... чифт кабели към другия контакт без ток. Свързвам фаза с фаза и нула с нула , контактът работи, контактът за пералнята работи,замерен с фазомер......
xobox написа:
.... ел. инсталацията в апартамента ми е с три жици - кафява синя и земя. не знам така ли се казва или как :?
xobox написа:
...... контакт за пералня в банята......
Пусни и трети за земя и всичко ще се оправи.
В момента на корпуса на пералнята има половината от захранващото напрежение. Контакт в мокро помещение, с почти офазена пералня е много опасно!!!

Тема "Проблем с последователно свързани контакти" | Включи се в дискусията: