bulhomes2 - майстор
Тъй като не виждам кранове около филтъра, преди да го отвориш ще се наложи да източиш системата.
Като я източиш се опитай да разбереш вода ли е било или антифриз. Става въпрос за вила, вероятно разширителния съд е някъде под покрива и би било по-добре да има мерки против замръзване (тоест да е антифриз). Но пък байпаса под бойлера говори за вода?!.
Най-лесно ще намериш разширителя като отвориш крана на байпаса (да допълниш системата). Все от някъде трябва да почне да прелива (приели сме, че е отворена системата).
Като източиш системата, свали термометъра и отиди в близкия магазин за отопление да провериш дали можеш да вземеш комбиниран - температура и налягане, и да го сложиш на неговото място!
Изображение
Смени си термостата с такъв
Изображение
и го сложи на горната хоризонтална тръба зад печката!
zafirov - помощник
Здравейте,

МНОГО БЛАГОДАРЯ за съветите и идеите, предстои ми около или след нова година отиване на вилата, за да видя как стоят нещата.

Сега, като навързах информацията, стигам до следните изводи (ще бъдат проверени естествено):
- Системата е най-вероятно отворена и разширителния съд е на покрива, от там по водосточната тръба изтича вода при отваряне на крана за допълване на системата.
- Системата не е свързана постоянно с водопровода, а с кран, който в нормално положение е затворен, отделно водопровода се спира и източва при заминаване, а има и предпазен клапан на водомера, като на бойлерите възвратните клапи.
- Системата е пълнена някога с антифриз, допълвана е с вода и не е невъзможно да е имало замръзвания (сменях спукан водомер), но не се вижда вода от сцепване в следствие заледяване на радиаторите и по пода, където минават тръбите.
- "У" образното ако е филтър, то филтъра е преди помпата, а самата помпа е монтирана на студената вода от системата към печката и спирайки крана на колектора (на около метър от помпата), с крана под помпата мога да източа този участък и да почистя филтъра.
- Този филтър никога не е чистен, не знаех за съществуването му и като нищо е запушен, вероятни поради което помпата работи с намален дебит, ако въобще върти вода. В този случай не е чудно защо загрява печката, а радиаторите са студени.

Ще поразсъждавам малко: медните тръби след печката вървят до колектора, който е на тавана на механата т.е. на поне три метра тръбен път. Тръбата, която изби при последното палене, на метър от печката показваше 120 градуса (при термодатчика), а при колектора беше гореща, но се пипаше с ръка т.е. вероятно помпата не е въртяла топлата вода и може и да ми се е разминало вътрешно стопяване на тръбите от колектора до радиаторите.

На база получената информация, мисля да почистя филтъра, да раздвижа ротора на помпата, да отворя вентилите за обезвъздушаване, да отворя крана за пълнене с вода. Изчаквам да тръгне вода от обезвъздушителите (тези по радиаторите и един на бойлера), затварям ги и пускам помпата, за да избута остатъчен въздух нагоре. Повтарям процедурата до обезвъздушаване и чак след това паля печката. За всеки случай мисля да сменя термо-вентила на топлата вода и обезвъздушителя на бойлера, който ми се струва ръждясал от вътре. Ако всичко е ОК, ще меря температурата на замръзване на съдържанието и ще допълвам антифриз за зазимяване.

Мерси мног още веднъж!
PCL82 - майстор
Щом системата е пълна с антифриз да не вземеш да го изхвърлиш в канала, особено ако си на яма! Ще си отровиш почвата и водата в кладенците на съседите. Най добре е да го събереш в големи бидони, които няма да ползваш никога за зимнина и да го върнеш обратно в системата през разхирителния съд.
bulhomes2 - майстор
Голяма гонитба по стаите ще стане с обезвъздушаването по този начин. Напълни си системата да прелее през разширителния съд и спри пълненето! Тогава един по един обезвъздушителите. Ако някъде не тръгне вода - допълни пак системата!