magi208 - специалист
filmatoplo написа:
Айде и тука тайни , и космически технологии :wink: .
Напротив:) Публични тайни и анти-космически технологии, но във форума има елементи , които имат една цел в живота а именно да критикуват всичко без дори да го разбират.

Пак тези хора, някои от които са техници пък имат за цел да представят нещата за невъзможни в любителско изпълнение дори с помощ от вън.

Не говоря за теб , те си знаят кои са .

Точно по тази причина пиша много писма на "лични" което и за мен е по-трудно .
евгени1 - специалист
Направих промените - монтирани са още един ТО със същата мощност в паралел с испаритела, ресивър след кондензатора, филтър дехидратор преди ТРВ-то, манометри на високото и ниското налягане и сменена дюза на ТРВ-то с номер 5. Напълнихме системата първо с 2 кг фреон и я пуснах да работи. За няколко минути температурата на изхода на компресора стигна 75 гр. от тук нагоре продължи да се покачва по бавно и като стигна 85 гр изключи термостата, като за това време подгря водата с няколко градуса. Допълвахме фреон до 2,5 кг, до 3,2 кг, и накрая до 3.7 кг /толкова пишеше на капака на външното тяло с маркер/, но температурата на фреона след всяко допълване се покачваше по същия начин. Това е със затворен кран. Високото налягане след всяко допълване е 14, 16, 18, 21 бара, ниското от 6 до 8 бара, като ампеража през всичкото време е 6 - 6,5 ампера. ТРВ-то беше отворено почти до края. С повечето фреон отварях крана с няколко оборота докато спре покачването, но почти не затопляше водата. Изпуснах част от фреона, но положението не се подобри много. Това са данните преди изключване.
кондензатор
вх. фреон 75
изх. фреон 37
изх. вода 38
вх. вода 32
испарител
вх. фреон 9
изх. фреон 11,3
вх. вода 15,1
изх. вода 13,2
високо налягане 16
ниско 6
Тази температура я достигна за 1 час, при зададена 42 гр. , като изключи термостата.
Преди промените бях настроил машината да работи с леко отворен кран, като за 30 минути загряваше водата от 32 до 42 гр, като вх. фреон беше 43 - 45 гр а изх.37 -38 гр.
Възможно ли е да не е вакумирана системата добре, и за това да работи така. Дайте идея какво да направя, че само гълта ток а не топли.
п. п. Превключих на външния ТО като фреона пак минава през ресивъра и филтъра. Тук и двете налягания са 12,5 бара. Възможно ли е проблема да е в ресивъра, защото го взех от стар климатик, или във филтъра/той е нов/.
Извинявам се че пускам този пост и в тази тема, но другата явно никой не е поглеждал.
magi208 - специалист
евгени1 написа:
Направих промените - монтирани са още един ТО със същата мощност в паралел с испаритела, ресивър след кондензатора, филтър дехидратор преди ТРВ-то, манометри на високото и ниското налягане и сменена дюза на ТРВ-то с номер 5. Напълнихме системата първо с 2 кг фреон и я пуснах да работи. За няколко минути температурата на изхода на компресора стигна 75 гр. от тук нагоре продължи да се покачва по бавно и като стигна 85 гр изключи термостата, като за това време подгря водата с няколко градуса. Допълвахме фреон до 2,5 кг, до 3,2 кг, и накрая до 3.7 кг /толкова пишеше на капака на външното тяло с маркер/, но температурата на фреона след всяко допълване се покачваше по същия начин. Това е със затворен кран. Високото налягане след всяко допълване е 14, 16, 18, 21 бара, ниското от 6 до 8 бара, като ампеража през всичкото време е 6 - 6,5 ампера. ТРВ-то беше отворено почти до края. С повечето фреон отварях крана с няколко оборота докато спре покачването, но почти не затопляше водата. Изпуснах част от фреона, но положението не се подобри много. Това са данните преди изключване.
кондензатор
вх. фреон 75
изх. фреон 37
изх. вода 38
вх. вода 32
испарител
вх. фреон 9
изх. фреон 11,3
вх. вода 15,1
изх. вода 13,2
високо налягане 16
ниско 6
Тази температура я достигна за 1 час, при зададена 42 гр. , като изключи термостата.
Преди промените бях настроил машината да работи с леко отворен кран, като за 30 минути загряваше водата от 32 до 42 гр, като вх. фреон беше 43 - 45 гр а изх.37 -38 гр.
Възможно ли е да не е вакумирана системата добре, и за това да работи така. Дайте идея какво да направя, че само гълта ток а не топли.
п. п. Превключих на външния ТО като фреона пак минава през ресивъра и филтъра. Тук и двете налягания са 12,5 бара. Възможно ли е проблема да е в ресивъра, защото го взех от стар климатик, или във филтъра/той е нов/.
Извинявам се че пускам този пост и в тази тема, но другата явно никой не е поглеждал.
Не се притеснявай . Пращам ти телефона на човек , с който съм се уговорила да ти съдейства за откриване на проблема.
denuchi - специалист
Докъде е докара. Виждам до никъде. Този термостат който е изключил къде се намира и на колко е настроен. Как са свързани двата топлообменника. Какъв ресивер постави колко литра. При 21 бара водата колко градуса беше, изходящата.
denuchi - специалист
Маги как ти се струва всеки ли може. Поредните глупости и писания. Маги ако всеки можеше няма да има и можещи и знаещи. Нямаше да пращаш специалист, а директно щеше да помогнеш.
П.С. Без никакви лоши чувства към "евгени1 " . Ако мога да помогна с нещо ще го направя. Аз не съм в графата на знаещите и можещите.
magi208 - специалист
denuchi написа:
Маги как ти се струва всеки ли може. Поредните глупости и писания. Маги ако всеки можеше няма да има и можещи и знаещи. Нямаше да пращаш специалист, а директно щеше да помогнеш.
П.С. Без никакви лоши чувства към "евгени1 " . Ако мога да помогна с нещо ще го направя. Аз не съм в графата на знаещите и можещите.
Споко :) Отне ни време да разберем какво точно прави колегата . Уверявам те , че водна термопомпа с комбиниран източник - вода и въздух едновременно и то с климатични части не е по силите на много професионалисти.

За сега колегата се справя доста добре ! Още 1-2 корекции и е готов.

Между другото като ви предложих помощ нямах предвид само себе си . Аз съм проектант с много приятели :)
/Някои от тях минават за най-добрите в областта/
евгени1 - специалист
Не съм писъл защото има още неща за оправяне, че за всяка промяна трябва да се източи фреона и пак да се напълни, а при нас има няколко свестни майстора които имат доста работа и чакам някой да се освободи.
denuchi - специалист
Прословутият колега не оправи ли нещата. Имаше още 1-2 неща за оправяне. Ако не е тайна какво променихте по системата.
евгени1 - специалист
denuchi написа:
Прословутият колега не оправи ли нещата. Имаше още 1-2 неща за оправяне. Ако не е тайна какво променихте по системата.
Премамахнах ресивъра след кондензатора защото беше от климатик 9 ка, и остана да монтирам още един спирателен кран към външния ТО, че е само с един. Разговорите по телефона бяха предимно за системата и работата и, за да се разбере къде е проблема.
denuchi - специалист
И установи ли се къде е проблема. И с без ресивер как се държи системата, по добре ли. С този спирателен кран ще се реши ли проблема. На коя линия ще е новият кран. Щракни някоя снимка на новите доработки и преработки.