fbr - майстор
Заврънкал ме е съседа че бойлера му изстивал при падане на температурата на камината, и не ми се иска да се ангажирам толкова навътре с диференциални термостати и т.н. а с водопроводната част той ще се справи без да ме ангажира. Гледах из нета и попаднах само на това. Става ли за тази работа, да го поръчвам и да му го дам в ръцете да си го монтира.
jabata - специалист
Здравей,

От теоритична гледна точка аз не виждам никакъв проблем да се направи това. Само трябва да си нагласи температурата. Даже ако не се лъжа тука във форума има хора споделили че така са си вързали бойлера.
Това решение е възможно най-евтиното, и недостатъка е, че тази температура е тази под която не трябва да пада водата в бойлера когато работи камината. И ако например вентила е настроен на 60 градуса, камината работи известно време на 70, то ще загрее и водата в бойлера на 70, и след това като тръгне да пада, ще ползва бойлера като буфер докато не падне до 60 когато ще затвори кръга към бойлера. Моето лично мнение е, че за камини или котли на дърва и въглища, които работят на плаваща температура, не е най-подходящото решение понеже ще загрява и охлажда водата. Виж при пелетите, там е малко по-различно защото повечето съоражения имат автоматика която е настроена на някаква температура и там температурните колебания са много по-малко.

Но накратко казано става, но с компромиси.
ArturDent - Почти Безобиден
А не можеш да пуснеш и циркулацията на радиаторите през този вентил - можеш да ползваш това.
На края на "жичката" която вижда има датчик (не-електричечки) който трябва да се допре някъде на тръбата за водата, която излиза от камината.
Изображение
fbr - майстор
В момента серпентината и радиатора в банята му са свързани последователно. Идеята е, когато температурата на топлоносителя е под настроената, топлоносителя да минава само през радиатора, а когато надвиши настроената, да минава през серпентината и радиатора последователно. Не ми се иска да усложнявам системата с електрическа част. Това с изнесения датчик също става, но трябва да се направи някакво стеснение, паралелно на крана, за да не спира циркулацията при затворено състояние. Той е навит на моето предложение, защото по думите му, "винаги, когато ще се къпя камината е на макс, а сега и на ток не мога да го ползвам, като спра спира и радиатора"
alex_serviz - специалист
Аз използвам термостатичен трипътен вентил, като този в първия пост, с поставена термостатична термоглава за бойлер ( като тази показана от Artur Dent, но при него вентила е двупътен ). Нещо такова:

Изображение
Сензора на термоглавата е добре да се постави не на маркуча, а на метал. Идеята е когато водата, постъпваща към бойлера е студена, да се пренасочва направо към изхода на бойлера. Съответно, когато е топла се отваря вентила и пропуска водата през бойлера и се затваря другия изход на вентила.
Тази есен си монтирах и на двата бойлера и до сега работят както трябва! Ако е необходимо - кажи и ще го снимам!
fbr - майстор
Я дай линк откъде ги купуваш.
alex_serviz - специалист
fbr написа:
Я дай линк откъде ги купуваш.
Дано не е в разрез с правилата!
Това е вентила: http://www.shop.bg-maistor.com/herz-tri ... 1-2-detail,
а пък термоглавата мисля, че беше тази: http://www.shop.bg-maistor.com/herz-ter ... ler-detail.
fbr - майстор
Да, благодаря, супер, ще поръчам.
alex_serviz - специалист
Да допълня само, че за да може вследствие на различната темп. на водата вентила да отваря/затваря пътя към бойлера задължително ти трябва и втората част - термостатичната термоглава ( в случая с извод за бойлер ).
klintan - специалист
може ли да се настройва температурата на отваряне на вентила или е фиксирана?