шоп - майстор
Здравейте,
искам да попитам, каква е разликата между обикновен соларен контролер и соларен контролер с ММПТ функция?

По какъв начин вторият вид може да бъде с 10-30% по-ефективен?

дали ММПТ контролера може да се върже с нагревател вместо с акумолатор?
2v6 - майстор
шоп написа:
Здравейте,
искам да попитам, каква е разликата между обикновен соларен контролер и соларен контролер с ММПТ функция?

По какъв начин вторият вид може да бъде с 10-30% по-ефективен?

дали ММПТ контролера може да се върже с нагревател вместо с акумолатор?
Какво значи "обикновен соларен контролер" :?:

Вече може да се наблюдава какво става с панел свързан директно към нагревател:
http://sunenergy.comlu.com/online/mppt_test.html
saraneron - специалист
Mоже да съм пропуснал,има ли инфо, колко ома е товарът, колко литра е резервоарът, изолация, изразходва ли се стоплената вода, последните 3 графики какво показват?Може ли да се показва графика на мощността P=I^2.R за по лесно онагледяване и как се мени напрежението?
2v6 - майстор
saraneron написа:
Mоже да съм пропуснал,има ли инфо, колко ома е товарът, колко литра е резервоарът, изолация, изразходва ли се стоплената вода, последните 3 графики какво показват?Може ли да се показва графика на мощността P=I^2.R за по лесно онагледяване и как се мени напрежението?
Другите данни (свързани с водната система слънчева система) не ми се ще да ги коментирам тук и сега...

Започнах калибриране на измерванията на напрежението на двата панела:

http://sunenergy.comlu.com/online/mppt_test.html

За целта съм свързал успоредно двата панела и входовете на контролерчето (Ардуино).
Товара е 60 Ом и нагрява околното пространство (5W за какво може да се ползват :? ).
hidrazin - майстор
Похвални за положеното усърдие. Това за панела с констатен товар е ясно. Интересно е как си вкарал втория панел в МРР режим?
:partyman:
saraneron - специалист
Като идея .....панелчето е 5 вата, да предположим ,че в бъдеще централата ще е 1500 вата хипотетично и резервоар за топла вода150 литра ,тогава можем да направим подобието 1500ват пик/5ват пик=300 пъти по малко мощност отколкото планираме ; .....150литра/300=0.5литра ,да потопим този резистор близо до дъното в една пластмасова бутила от 0.5 литър пълна с вода и термично изолирана , или в един термос и да се наблюдава температурата когато има слънчеви ден за колко вдеме ще се вдигне до 60 -65 градуса или там доколкото реално се затопли . Мисля , че това ще се случи и в реялна такава инсталация 1500 вата/150 литра ,с уговорката ,че при термосчето загубита би трябвало да са по-малки!Ако водата в термосчето успее да се загрее до 60-65 градуса пролетта и началото на лятото за един слънчев ден,значи и реялната инсталация ще работи приблизително като моделчето, интересно е зимата в слънчев ден какво ще се случва, така ще придобием реялна представа какво се очаква,каво да се променя ,повече панели или по-малък резервоар или и двете ако не ни устройва или ,че тези панели с този резервоар ще работят ,добре!От подобрение на КПД на системата ,като цяло, чрез 2 и повече нагревателя да очакваме примерно 20%-30% по добра ефективност!
2v6 - майстор
hidrazin написа:
Похвални за положеното усърдие. Това за панела с констатен товар е ясно. Интересно е как си вкарал втория панел в МРР режим?
:partyman:
Радвам се да има заинтересувани :)
Направих калибрирането на измерванията на тока. На втория панел в момента има товар около 25 Ом.
Може да се види какво се получава когато нагревателя е с по-ниско съпротивление от оптималното за максимална мощност:
Прикачен файл:
mppt_test1.JPG
mppt_test1.JPG (29.1 KиБ) Видяна 2277 пъти
Странно защо десния панел дава малко по-малко ток :? Би трябвало да е обратното...

За да работи втория панел в MPP ще тествам следния алгоритъм:

Код: Избери всички

void ControlPWM()
{
  switch ( MPPTstage ) 
  {
    case 0 : //Work up MPP
      Pmiddle=Ppv12;
      PWMpv12=PWMmiddle+1;
      MPPTstage=1;  
      break;
      
    case 1 : //Work down MPP
      Pup=Ppv12;
      PWMpv12=PWMmiddle-1;
      MPPTstage=2;
      break;

    case 2 :  //Calculate MPP
      Pdown=Ppv12;
      temp_i=PWMmiddle;
      if (Pdown>Pmiddle) PWMmiddle=temp_i-1;
      if (Pup>Pmiddle) PWMmiddle=temp_i+1;
      PWMpv12=PWMmiddle;
      MPPTstage=0;
      break;
    
    default: MPPTstage=0; 
  }  
  
  if (PWMmiddle<1) PWMmiddle=1;
  if (PWMmiddle>254) PWMmiddle=254;
  analogWrite(9, PWMpv12);         
}
Тази функция ще се изпълнява през 5 секунди.

Между другото контролера от еБей също използва само един силов транзистор за управление на товара. Изходящото напрежение е право. Нямам представа защо на малката скица там е отбелязано "AC" вместо "DC" .
saraneron написа:
Като идея .....панелчето е 5 вата, да предположим ,че в бъдеще централата ще е 1500 вата хипотетично и резервоар за топла вода150 литра ,тогава можем да направим подобието 1500ват пик/5ват пик=300 пъти по малко мощност отколкото планираме ; .....150литра/300=0.5литра ,да потопим този резистор близо до дъното в една пластмасова бутила от 0.5 литър пълна с вода и термично изолирана , или в един термос и да се наблюдава температурата когато има слънчеви ден за колко вдеме ще се вдигне до 60 -65 градуса или там доколкото реално се затопли . Мисля , че това ще се случи и в реялна такава инсталация 1500 вата/150 литра ...
Резистора всъщност представлява свързани последователно два нагревателя за бойлер 2kW (заедно с фланците) и 3 други съпротивления...
2v6 - майстор
Вчера времето беше облачно. Горния алгоритъм не можа да сработи и през целия ден поддържаше товара на втория панел почти директно.
Добавих ограничение да намалява товара при напрежение под 10V.
Днешния резултат е вече според очакванията:
Прикачен файл:
mppt_test.GIF
mppt_test.GIF (6.29 KиБ) Видяна 2234 пъти
При днешните условия (наполовина слънце) MPPT увеличи добива с 35%:
http://sunenergy.dnsalias.net

За отбелязване е, че максималната мощност се получава около напрежението написано на панелите като Vop - 17V.

Дали прост регулатор за напрежение ще върши същата работа :?
saraneron - специалист
Няма да стане с прост регулатор, там се иска поне няколко волта , 3 и повече напрежение по-високо от това което искаме и после имаш топлинни загубу от стабилизатора.
hidrazin - майстор
2v6 написа:
За отбелязване е, че максималната мощност се получава около напрежението написано на панелите като Vop - 17V.
Така и трябва да бъде. Отклонението на предписаното напрежение не бива да е повече от 5% за да е в МРР режим. То това е и целта на задачата - да видим колко е разликата в двата случая. Лошото е че няма от къде да ти измисля някакъв МРР контролер. :?
Има разбира се и тъп вариант за проба само дето ще е играчка и ще ти отнеме много време. Вместо контролер и нагревател на изхода на панела където трябва да е МРР контролера слагаш един реостат или някакъв мощен жичен потенциометър. Правиш няколко измервания през деня като с реостата нагласяш напрежението на панела да е 17 волта и мериш тока. Така при достатъчен брой измервания с добра точност може да се направи графика с интерполиране и да се добият доста ясни представи за разликата в производството на двата панела.
Реалните графики, които съм дал на предната страница са резултат от измервания през 15 минути. През толкова време се че чекват данните и през сателит отиват с сървъра в Германия. Там се обработват и интерполират за да ги гледам така. Разбира се получавам ги и в табличен вид и там са през 15 минути.
Разбира се не е необходимо да са толкова често. Колкото сметнеш за добре и имаш възможност.
Добре е в същото време да се отчитат и показанията на панела с константния товар. Така интерполацията ще е с еднакви грешки и при двата панела, кото пък ще доведе до по-голяма точност.
Ааааа.... И да не забравя, Денят трябва да слънчев и безоблачен. Иначе графиката е голямо мазло. :-D
:partyman:
  • 1
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 43

Тема "Соларна система за ток 1 kW захранваща бойлер с топла вода" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: