Здравейте колеги от вече 2 месеца имам странно клокочено в различни радиатори по различно време. Говорих с майстора и той каза че било нормално и автоматични обезвъздушители ще си свършат работата за няколко дни. Въпроса е че вече минаха 2 месеца.
Днес познат който от 2 години постоянно си бърни по системата каза че съм правил някаква парна възглавница и от това се получавало всичко. Посъветва ме да увелича скоростта на помпата и да направя терморегулатора на 62-65 градуса ( повече не трябвало по негови думи ). Опитах днес да увелича скороста на помпата но като превключа тя започва да шумни доста, все едно е пълна с въздух. Пак минах с една чашка и обезвъдуших като излезе въздух от всеки един радиатор ( общо 6 на брой ). След 2 минути работа на по-високата степен върнах в същото положение и помпата отново шуми 8-[

Ето снимка на помпата :

http://prikachi.com/images/249/7014249A.jpg
http://prikachi.com/images/254/7014254U.jpg

Налягането в системата

http://prikachi.com/images/256/7014256T.jpg

Това червеното бидонче :-D така и не разбрах какво е :

http://prikachi.com/images/257/7014257K.jpg

Датчиците и температурата на котела
http://prikachi.com/images/260/7014260a.jpg
http://prikachi.com/images/262/7014262G.jpg
naskov - майстор
Направи налагането при незапален котел 1,5бара и после пак пиши :wink:
gamencerista - специалист
Ами това ще стане утре, но как да го направя така и на коя степен да работи помпата.
naskov - майстор
На пълнячката тръбва да имаш винт или нещо подобно, което трябва да натегнеш. Преди това провери с манометър за въздух налягането на червеното бидонче . Трябва да е 1,3бара.
gamencerista - специалист
Сега видях че налягането само се е вдигнало на 1.4 бара. Аз не съм пипал нищо по него.
Svezar - специалист
Налягането се вдига с вдигането на температурата,ако си го снимал при изстинала система и си го погледнал после при 60-70 градуса разликата е към 0.5 атмосфери ! Както ти е казал колегата пусни му вода да стане поне 1,5 на студено /и 2 да ги направиш няма да е проблем/ за да видиш ще има ли ефект. При мен такова нещо се получава само на радиаторите на таванския етаж /че са най-високо/ но не за 2ч а за около 2 седмици и съм свикнал вече да минавам за 2мин да им пусна въздуха !
gamencerista - специалист
Aми то е постоянно колега в момента съм в стаята и радиатора от 5 минути не е спрял да "тече"
Svezar - специалист
Да де,с това налягане ако не допълниш системата няма да спре да "шурти" ! Виж къде ти е кранчето за допълване на системата и щом е загряла пусни вода докато стигне 2 атмосфери,после обезвъздуши радиаторите и пак виж колко е налягането /би трябвало да е паднало след пускане на въздуха/ направи го пак на 2 и после кажи резултата !
gamencerista - специалист
Ами ще кача налягането но доколкото разбрах трябва да е на загасен котел и изстинали радиатори нали ?
Svezar - специалист
Не е задължително,може и на топъл котел /правил съм го много пъти/! Просто в този случай го качи до 2 атмосфери което ще е 1,5 на студен и пускай водата лекичко да не влиза изведнъж много студена в горещия котел.