Така е колега -кръга за бойлер се взима преди 4 пътния вентил , затова в режим Лято затваря 4пътния вентил -захранване за бойлер се взима веднага на изхода на котела
, ако бойлера ти е свързан като радиатор тогава е лошо .
s_s1 написа:Radoslaw написа:Ne си си чел упътването,почти всички контролери имат зимен летен,че даже пролетен и есенен режим.Със съвсем малък разход могат да поддържат битовата гореща вода.Напротив, чел съм го, има 3 основни режима на работа "постоянен", "време" и "летен", но като го пусна на "летен" пак топли целия котел, но затваря напълно четири пътния вентил и върти само малкия кръг. Проблема е, че както вече писах котела не е добре термоизолиран и при тези температури навън гаража в който е монтиран става най-топлото помещение в цялата къща. Може би щеше да има полза, ако топли по-големи обеми вода. В горния пост съм го описал вече.
Аджеба ,Филма ти го каза,макар че нямам неговия опит,каква мощност ти е необходима да загрееш водара в котела и наколко литра вода ,които загряват чрез серпентината бойлера ,който би трябвало да ти е до котела,ако инсталацията ти е направена ,както трябва.