thinkpad написа: Казах ти да провериш с векторите, като ти дадох страница, където дори не трябва да смяташ. Това 1/2 B+ 1/2 C = A е изкуствено получено и важи за балансирана система от по-ранните ми мнения. Направи сметката с А=30@∠0°, B=50@∠120° и C=100@∠240° и после ги сметни с вектори. Най-малкото резултатният на B+C вектор не лежи на 180° спрямо A.Ще ти пиша бавно, щот не моеш да асимилираш бързо:
Цифровото изражение на един вектор произведението на косинуса от ъгъла заключен от него и ... , и неговата дължина. Така формулата за сбор на векторите на тока придобива вида: А0= кос (0)*Ф1 + кос(120)*Ф2 + кос(240)*Ф3 Като знаем че кос(0) =1, кос(120)= -0,5 и кос(240) = -0,5 и заместим в горната формула какво се получава? Имай в предвид че дефазирането е постоянно и косинусите не се менят. Ако пък във съответната фаза има и дефзиращ товар, тогава и само тогава формулата е друга, но в случая говорим за чисто активни товари.
Дано си разбрал, по бавно не мога да ти пиша и няма да повтарям