Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
kozl - майстор
Докато не махнеш щепсела от схемата НЕМА гаранция кой проводник е фаза и кой нула.
Ако червената начертана линия трябва да е фаза, а синята нула, размени местата на свързване към захранването:
Синьо - N (нула)
Червено - L (фаза)
enviro - специалист
Като обърна щепсела пак нищо по единия начин включва и изключва нон стоп без да има движение а като го обърна се включва уж като има движение но нещо църка в самото захранване по някой път
kozl - майстор
Свържи пробна лампа примерно 40 вата, вместо захранването и си поиграй с датчика и неговите врътки. Захлупи го с една кофа да не усеща движение и светлина и лампата требе да изгасне и да не се пали. Като увеличиш времето не трябва да гасне след 2 секунди.
Ако това не е така значи се е повредил датчика.
enviro - специалист
Или направо ще взема един нов датчик и без това ще ми трябва защото искам един горе и един долу макар че така и неразбрах като искам да имам два датчика как по точно трябва да ги свържа
kozl - майстор
Два датчика вероятно искаш за една верига, т.е. двата датчика ще палят едни и същи лампи.
Датчиците се връзват паралелно.
Синьо на двата - към нула
Кафяво на двата - към фаза
Червено на двата - към лампата/захранването.
Жълто-зеления - дали ще свързваш зависи от това каква ти е инсталацията.

Тема "Свързване на датчик за движение към диодни лампи" | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: