Водни помпи, хидровори, ВИК, канали зация и др.
мити-ви - помощник
Здравейте,моля за съвет и мнение относно възникналия ми проблем.Предварително благодаря на всички който пишат как да го реша. Потопяема помпа Педроло Топ3 с поплавък съм поставил в кладенец,веднага след нея има невезвратен клапън тръбата е редуцитана от 11/4" на 1".На 9 метра от помпата вертикално на водопровода е поставен флуидконтрол
марка Вило.Така изградената система трябва да захранва само една градинска чешма.Когато отворя крана и натисна рестарт бутона на контролера помпата работи и водата потича.При затваряне на крана помпата спира но не подържа никакво налягане и съответно за да заработи отново трябва да отворя крана и да рестартирам флуидконтрола върху който свети индикатора за защита.
romanpm - майстор
Какво налягане от "Дренажна" помпа искаш , тя по принцип за какво е знаеш ли !?
komstiza - специалист
Би трябвало да поддържа някакво налягане.
След колко секунди изключва помпата когато спреш чешмата?Провери и възвратния клапан дали работи и за утечки между клапана и контролера.
мити-ви - помощник
Благодаря на всички който писаха и изразиха мнение.Проблема беше в контролера,вече всичко е наред и системата си работи.

Тема "Дренажна помпа Педроло Топ 3 -не тръгва...." | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: