• 1
  • 2
Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
antonioven - специалист
Здравейте, извинявам се за лаишкият въпрос, основно се занимавам с електроника.
Рядко се захващам и с инсталации, сега ми се налага да изтегля кабели в положени
тръби. Виждал съм че се използва силиконово въже наричано „мишка“.
Бихте ли ми подсказали къде мога да си закупя такова нещо около 10 метра.
Споделете някой тънкости при прекарването на кабели в тръби.

Успех на всички колеги.
jekasus - майстор
http://www.cablecommerce.bg/shop/bg/pro ... -3620-0002
antonioven написа:
Споделете някой тънкости при прекарването на кабели в тръби.
http://www.elkid.org/products.php?type=1&id=69
hidrazin - майстор
Казва се жило, сонда... за изтегляне на кабели. Ето първото дето ми попадна в нета:
http://stoichkovi.bg/products/product_details/5358
Иначе си ги поръчвам в кварталния магазин за ел. материали и ми го доставят с поръчаната дължина. Тънкостите сам ще ги научиш. :)
:partyman:
antonioven - специалист
Благодаря за помоща, ще ви питам още нещо.
1. Ще се прави ново окабеляване на кухня в панелен апартамент.
Старата инсталация е в пода. Собственика не желае да кърти
канали по стените, решихме новата инсталация също да е
по пода в тръби. Разклонителните кутии ще са на 40-50 см.
височина, контактите ще са над разклонителните кутии,
това нали не е проблем.
2. Как е уреден нормативно, и практически въпроса за пресичане
на ел. и ВиК. Мивката ще се изнесе на терасата тръбите ще са по пода.
Изобщо допустимо ли е пресичането на кабел (в тръба) и ВиК.
3. В апартаментното табло ще се добавят два предпазителя,
допустимо ли е удължаването на разпределителната шина (гребенчето)
от главният предпазител, чрез застъпване или трябва да се замени
с ново със съответният брои рога.
jekasus - майстор
1-. Забрави разклонителна кутия - това е старо като трабант :-D viewtopic.php?f=11&t=44207 на колко см от стената, по пода се прави инсталацията си го пише в Наредба №3 7-ма част.
2.- Не си спомням :-D Чети наредбата :-D
3.- Малко са предпазители за нова инсталация......
hidrazin - майстор
3. ново със съответният брои рога
:partyman:
mobilis - специалист
И язе от време на време дърпам ел.инсталации. Когато не разполагам със сонда, ползвам старите проводници да издърпам новите. Правя по една кука на стария и новия, стискам с клещи и отгоре навъртам малко стар изолирбанд. Ако проводниците са на спайка, минава със зор на чупки и ъгли. Досега не ми се е случвал фал с тоз пиниз. :) И на мен ми се струва, че са малко бушоните. Сега е моментът да си направите кръговете според нуждите.
thinkpad - майстор
jekasus написа:
1-. Забрави разклонителна кутия - това е старо като трабант..;
Някои неща като разклонителната кутия, колелото, ШИМ и Лили Иванова са вечни и безсмъртни. А гениални в перфектността си са простите неща. Те нямат нужда от подобряване. За над 2000години никой не е подобрил "колелото". :-D
Иначе кабели съм теглил в гофра и тръби с рейка, жило, тел...Лесно е уж като има стари проводници, но най-стабилно е с мостовака. :-D
jekasus - майстор
zimel, изисква регистрация във форума...
  • 1
  • 2

Тема "Изтегляне на кабели в тръба." | Включи се в дискусията:


Сподели форума:

Бъди информиран. Следвай "Направи сам" във Facebook:

Намери изпълнител и вдъхновения за дома. Следвай MaistorPlus във Facebook: