• 1
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
Предимства, недостатъци, цени, материали, планове, пасивни къщи и т.н.
vk написа:
1.Нормално ли е такова полагане на подпокривно фолио Bramak Veltitech 120
между гредичките (5/5 см) и летвите (3/4 см)
Абе аз нищо не разбирам от покриви и затова питам и чета активно във форума,ама доколкото разбрах от четеното, това фолио трябва да е под гредичките (вертикалните летвички ) !
Tsilkov - майстор
Не е нормално ,ама и тя основата е в такова състояние че няма никво значение. Паронепроускливо е фолиото - то затова е и по-евтино.
Вадим Владимиров - специалист
Като гледам наклона- керемидите са излишни в случая.
vk - специалист
Наклона е към 25 градуса - на око го казвам
Никой обаче не ми отговаря конкретно на въпросите.
Вадим Владимиров - специалист
Първо, ако е пароНЕпропускливо, то мястото му е под летвите 5*5.
Второ, влага ще се появи от "подлизването" на водата под керемидите.
Трето, има голяма вероятност летвата да се спука, ако се кове с повече пирони.
И, за да те убедя относно наклона, заповядай. Наклон на покрива 22 градуса.
Изображение
vk - специалист
Да, горе-долу толкова е наклона и при нас.
Да разбирам ли, че препоръчваш винтове за връзка, а не гвоздеи ?
chapara - майстор
Един малко и аз не знам какъв да го нарека моя въпрос де :?
Каква е техниката ако има такава , че турски керемиди наредени в/у асфалтова мушама да не се свличат с времето от сняг и силен вятър. Наклона е малко под 20 градуса, не мога точно да го определя. Стара селска къща е. Благодаря на отзовалите се. :?:
ring - напреднал
Имам няколко въпроса:
1.Нормално ли е такова полагане на подпокривно фолио Bramak Veltitech 120
между гредичките (5/5 см) и летвите (3/4 см)
2.Veltitech 120 е пароНЕпропускливо - няма ли да се създадат условия за задържане на влага и респ. гниене на дървения материал
3. Коване с гвоздеи - летвите се коват с 1 брой гвоздей върху гредичките (разположени на 60 см). Това не е ли основание за нестабилност? Не трябва ли да се завинтват с винтове за дърво ?


1. Фолиото трябва да е под долните летви.
2. Дали е паронепропускливо в случая няма значение- водата под керемидите ще се задържа от хоризонталните летви.
3. Коването с гвоздеи не е проблем- няма сила, която да дърпа летвите и да ги изскубне.
vk - специалист
Мерси на ring за отговора по точките.
Още нещо съм пропуснал да питам:
Има ли смисъл върху бетонен покрив (макар и доста неравен на места) да се иска вертикалните контра-летви да бъдат по голям размер от 5*5 см, например 5*8, 5*10 см , с оглед по-добра носимост, по добро захващане на хоризонталните летви и други предимства ?
ring - напреднал
Тези летви (височината им) имат единствено предназначение вентилация на подкеремиденото пространство- в случая бетон и летви, а не товароносимост. По-добре обърни внимание на доброто им подравняване в случая.