mironcho написа:А сега малко съчки в огъня - главния прекъсвач на таблото може да е без защита - изолатор (разединител), т.е. "шалтер". Довода за това е, че той би пазил само таблото, а вероятността за късо вътре в него е минимална. Също относително се намалява проблема с каскадирането на предпазителите.Да сложи съчки
Благодаря на всички за отговорите.
Положих FTP Кабел, в отделни тръби. Вече бях положил кабела, като видях това за металните, но се надявам и така да нямам проблеми.
Да уточня - имам едно главно табло, от външната страна на къщата, и две малки, за всеки етаж.
Като метраж от голямото до първото малко (ет.1) е 9 м. В малките мисля да са 50А, в главното - 63, с еднакви криви.
Мисля си, че е ок така?
Взимам си бележка за ДТЗ за хамбара.