Най - вълнуващия въпрос зимно време.
filmatoplo - майстор
Не е от помпата -25/4 може и 300 глидера да захрани .Снимай и покажи веднага ще ти кажа кое е причината .
kalin72 - майстор
Колега kktch_1964, няма начин без втора помпа, която да е СЛЕД трипътния винтил, да затоплош както трябва радиаторите. Едно време и аз мислех, че само с Ладомат-а ще стане номера, но не би, козата си сака пръч, демек, никакви своеволия, ами изпълнение по схема, която доказано работи :)
Svezar - специалист
От това което чета оставам с впечатление че помпата е СЛЕД трипътния,или нещо съм се объркал ??
ktch_1964 - специалист
Днес не знам как ще съм със свободното време,мисля да източа водата от системата и да демонтирам Термовара.
Все си мисля ,че преди него може да има някакво запушване.
LazarGanev - "Велик майстор"
kalin72 написа:
Колега kktch_1964, няма начин без втора помпа, която да е СЛЕД трипътния винтил, да затоплош както трябва радиаторите. Едно време и аз мислех, че само с Ладомат-а ще стане номера, но не би, козата си сака пръч, демек, никакви своеволия, ами изпълнение по схема, която доказано работи :)
С една помпа става, но без буфер
kalin72 - майстор
Вероятно, но при мен не стана. Предполагам заради колекторите.
filmatoplo - майстор
Ще дойда там и ще изям инсталацията -още ли не сте го направили. :)
LazarGanev - "Велик майстор"
Бе зимата ни пуска аванта - затуй :-D
joro_vn - специалист
ktch,

я надраскай схемичка кое как си вързал
ktch_1964 - специалист
Днес освен да изпразняя системата за нищо друго не ми остана време.Утре ще извикам един приятел който е на ти компютрите
да снима и да ми покаже как се качват снимки,че аз не мога,все пак съм само един прост водопроводчик.Мога да начертая и
схема но не мога да я кача,дано момчето да има утре време.