Най - вълнуващия въпрос зимно време.
naskov - майстор
380м2 с 13кВт си е направо постижение. Моите поздравления за добрата изолация!
LazarGanev - "Велик майстор"
Какъв е този режим ON- OFF? По каква причина изключва - по температура на водата ли?
val303 - специалист
Дичовски евала. С тия настройки,найстина изолацията ти е мн добра,но предполагам че и системата ти е сметната идеално.
Dichovski65 - помощник
Относно режима ON-OFF-идеята на тази горелка е да недостига зададената температура на изключване. Ако например и е зададено да изключи на 67 градуса, тя трябва да работи в режим 100% до 60гр. и след това да премине в режим 10%. В зависимост от настройките може да качи до 3-4 гр. и след това отново да мине на 100%. Всяко пълнене при START увеличава разхода на пелети.
filmatoplo - майстор
плътно ли ги топлиш тези 380кв
м
Dichovski65 - помощник
Имам около 40 квадрата мазе, което се отоплява при отворена врата на котелното- температура- 18 градуса. Там ми е виното, може да вкисне....:))))
feikot - специалист
Абе и аз съм с ивг,ама тука или си говорим за 20 см изолация и 30 камерна дограма или израза "окото и беше ей такова" е в сила. Няма как да стане това,още повече,че въздуха ти е доста,което предполага и по-безцеремонно горене. Аз изолиран апартамент топля на 14 киловата,ти на 13...Където живея сега е къща 350 квадрата с бойлер 120 литра и аха аха да не може да сколаса котелчето (атмос 25 кв) че ходя да спирам радиатори ...аре нема нужда
filmatoplo - майстор
Скоро видях с очите си как 60клв Виадрус у26 с ИВГ пръщи на 40клв и не може да стопли 300кв м,без изолация, ама чак пък толкова. Сега котела е сменен заедно с горелката.
Dichovski65 - помощник
Никого не карам да вярва в това, което пиша. Просто споделям, ако мога да съм полезен. Днес е -13,5, през нощта котела "хапна" повече- около 25 кг. което за мен е нормално. Тук пишете за киловати. Те не са от голямо значение. Важна е ДОЗАТА! Сега работя на 1050, въздух 100%-65, въздух 10%-45, пелети минимално 6 KW., почистване горелка през 3 мин., време за почистване-20 сек. Открих и още нещо- ако пепелника се задръства с пелети в задния край, намалете въздуха при 100% и нещата ще се оправят. И ЗНАЙТЕ- КАКТО НЯМА ОГЪН БЕЗ ДИМ, ТАКА НЯМА И ЖЕГА БЕЗ ОГЪН.:))))
filmatoplo - майстор
Дичовски поздравление за резултата който си постигнал, но може да се усъществи само на дом с твоята изолация .