Всичко свързано с тоците ми е слабост, опитайте се да ме затрудните.
monster18 - специалист
Здравейте колеги имам голям проблем който се надявам че ще ми помогнете да разреша :) преди малко си закупихме готварска печка обаче се оказа че у човека от който я взехме е била вързана директно а не със щепсъл но аз на терасата си нямам контакт и използвам удължение което излиза от стаята въпроса ми е имали вариант да сложа щепсел на кабела показвам ви и снимка на кабела на печката http://prikachi.com/images.php?images/27/7814027I.jpg
Johny - майстор
Свободния проводник не ми харесва. Покажи другият край на кабела, като свалиш задния капак на печката. A за можене - може. Удължителя трябва да е 2,5мм2, иначе ще го подпалиш.
Че имаш проблем - разбрахме, но защо пускаш две теми?
monster18 - специалист
Това е кабела свързан във печката http://prikachi.com/images.php?images/53/7814053f.jpg Не съм пускал 2 теми как 2 теми ?
Последна промяна от monster18 на пон дек 29, 2014 8:27 pm, променено общо 1 път.
hidrazin - майстор
Нямасмисълдапускашдветемизаедноисъщонещо снимкатанакабелахичнениинтересува важноеколкоемощнапечката нопъкникогаготварскитепечкинесевързватсъсщепсел поненеисобикновенитещепсели сържияствърдавръзказащотомисеструвачеемощнаиможедасезапалиш
:partyman:
moimoimoi - майстор
това на снимката ти се нарича твърда връзка, явно си е мощна печицата ,вчера гледах една 11 киловата,
лично аз бих подменил кабела на печката с нов,с необходимата дължина така че да се включи директно в контакта в стаята,или на твърда връзка или с щепсел

пп:а този свободния проводник най вероятно е неизползваем/излишен/

взимаш си нов кабел 3x4mm и щепсел или твърда връзка

пп2: на тази печка всички нагреватели ли и работят? че на втората снимка с кутията на печката се виждат едно бронзови шини дето не се ползват а май трябва
Последна промяна от moimoimoi на пон дек 29, 2014 8:36 pm, променено общо 1 път.
monster18 - специалист
На мощност пише 3.3Kw
moimoimoi - майстор
ако е 3.3 кв може и на щепсел
monster18 - специалист
Ами в какъв смисъл всички котлони работят фурната и тя до последно са работили ако това имаш в предвид :)
moimoimoi - майстор
да това питам,е може пък просто да ползват стандартно табло за печката и да ползват само по една клема за фаза,нула и земно.
ако удължителя който имаш е с поне 2.5мм дебел кабел ти остава да махнеш останките от твърдата връзка/снимката от първия ти пост/ и да сложиш един щепсел.
или нов кабел от печката до контакта
monster18 - специалист
Колега за жалост не знам точно какъв е кабела до сега на него беше включвана печка раховец гледах надписи по него но са се изтрили